Автор Тема: Выбор устройства плавного пуска  (Прочитано 1442 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем доброго вечера
Для насоса мощностью 160кВт и током 307А нужно выбрать устройство плавного пуска
По каталогу выбрал устройство плавного пуска ATS22C32S64, 160кВт, IcL=320А
Такой выбор правильный, или надо выбирать устройство, с мощностью на ступень выше?
Заранее благодарен за ответы

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор устройства плавного пуска
« Reply #1 : 26 Грудень 2015, 11:10:57 »
На ступень выше.
Пособие см. вложение
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор устройства плавного пуска
« Reply #2 : 27 Грудень 2015, 16:48:51 »
Спасибо за ответ и за информацию. Я тоже слышал, что надо выбирать на ступень выше по мощности
Кстати, а вы не могли бы пояснить почему? В рекомендуемом Вами пособии я четкого ответа не нашел

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор устройства плавного пуска
« Reply #3 : 27 Грудень 2015, 20:31:46 »
Если нужно выбрать УПП для насоса или вентилятора, запуск которых происходит не чаще двух-трех раз в час, то можно просто выбрать модель, номинальный ток которой равен или больше номинального тока запускаемого двигателя. Если же частота пусков в час превышает 10, то нужно учесть и необходимое ограничение тока, и требуемое затягивание пуска по времени. В этом случае очень желательна помощь поставщика, у которого, как правило, имеется программа выбора нужной модели или хотя бы расчетный алгоритм. Данные, которые понадобятся для расчета: номинальный ток двигателя, количество пусков в час, необходимая длительность пуска, необходимое ограничение тока, необходимая длительность останова, окружающая температура, предполагаемое шунтирование (шунтирование это применение контактора который при выходе ЭД на номинальные обороты, закорачивает УПП выводя его из работы). Как правило представитель компании рекомендует выбирать УПП на ступень выше иначе они не дают гарантии, что данное устройство будет работать безаварийно.
Если же двигатель запускается свыше 30 раз в час, то стоит рассмотреть в качестве альтернативы вариант использования преобразователя частоты, поскольку даже выбор более мощной модели УПП может не решить проблему. А цена его уже будет сравнима с ценой преобразователя при существенно меньшей функциональности и серьезному влиянию на качество сети.
 Поэтому мой совет, получить консультацию у поставщика, если это затруднено, то при определении характеристики привода (пуск не затруднен, производится 2-3 раза в час или работает длительно без повторно-кратковременного режима; имеются нормальные радиаторы и принудительное охлаждение, температура в месте установки не высокая; в УПП имеется встроенное шунтирующее устройство)-выбрать все же УПП на ступень выше. Если насос работает в автоматическом режиме и включается по сигналу от датчиков давления и т.д, тоесть работает в повторно-кратковременном режиме и пауза между пусками непродолжительная, лучше в этом случае для управления вместо УПП использовать преобразователь частоты (сравнив стоимость конечно).
« Останнє редагування: 27 Грудень 2015, 20:51:46 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор устройства плавного пуска
« Reply #4 : 27 Грудень 2015, 20:45:05 »
В моем случае - это насосы в насосной перекачки дождевых вод
Как вы думаете, как часто происходит их запуск?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор устройства плавного пуска
« Reply #5 : 27 Грудень 2015, 21:05:12 »
Я думаю, что он может вообще длительное время не работать, но в период интенсивных дождей, очевидно работает в повторно-кратковременном режиме по датчику уровня. Здесь нужна консультация технологов как должен работать насос, когда и как он должен включаться, как часто. То есть зная его производительность и характеристики приемного устройства (колодязя, резервуара), можно определить как часто он будет включаться и как долго будет длиться пауза между пусками в максимальном режиме. Может даже придется отказаться от УПП. УПП эффективно применять для приводов насосов, вентиляторов которые работают в длительном режиме.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор устройства плавного пуска
« Reply #6 : 27 Грудень 2015, 23:34:29 »
Понятно. Спасибо

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: