Автор Тема: Установка ДГУ для административно-бытового здания в порту  (Прочитано 1047 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн vikt

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 74
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Уважаемые проектировщики!
Прошу не быть безразличными к моему вопросу, возможно и не очень интересному.
В первый раз столкнулась с ДГУ. Какую нормативную и справочную литературу можно почитать?
Какие фирмы? Какие-то расчеты нужно делать? Предварительная нагрузка здания 250 кВт.
Можно ли ДГУ ставить на существующие сети (место для установки ну очень ограничено)?  :(

Онлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 202
  • -Receive: 628
  • Сообщений: 6 916
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
vikt, найди нескольких поставщиков ДГУ и выдай им задание они все тебе посчитают, а ты или заказчик потом выберешь поставщика, плюс они еще и монтаж выполнят и согласуют
Из крупных поставщиков:
http://madek.ua/products/fg-wilson-power-stations/gas-fired
http://sinapse.ua/ru/ge-jenbacher-cogeneration-plants
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2015, 11:40:30 от Сугор »

Оффлайн Юрий

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 63
  • -Receive: 45
  • Сообщений: 475
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 97
  • -Receive: 1238
  • Сообщений: 7 115
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн vikt

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 74
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Спасибо всем за участие!
Grossel, Украина :)

Онлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 202
  • -Receive: 628
  • Сообщений: 6 916
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Коллеги, кто подскажет, как рассчитать ток к.з. на КЛ подключенной от ДЭС?

Оффлайн Юрий

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 63
  • -Receive: 45
  • Сообщений: 475
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Сугор, вроде бы программка Аврал 3 считает

Онлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 202
  • -Receive: 628
  • Сообщений: 6 916
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Юрий,  у меня есть Аврал 2.1, но там только расчет для трансов. На сколько я понимаю мне для расчета нужны данные по сопротивлению обмоток генератора. ДЭС еще окончательно не выбран. Где можно найти какие нибудь усредненные данные по сопротивлению обмоток генератора чтобы не привязываться к производителю и где можно скачать Аврал 3?

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 97
  • -Receive: 1238
  • Сообщений: 7 115
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Считают по ГОСТ28249-93, с учетом сопротивления ДЭС.
Сверхпереходное индуктивное сопротивление ДЭС х"d=0,15*(U2/S), мОм
затем определяете активные и индуктивные сопротивления прочих элементов сети и ЭДС генератора по формуле 10 ГОСТ 28249-93, далее по формуле 9 определяете начальное действующее значение периодической составляющей тока к/з, апериодическую составляющую (формула 15) и ударный ток (формула 19). Проводите расчет по определению сопротивления дуги и определяете ток к/з с учетом горения дуги. Итак, в конце расчета  вы будете иметь Iк.з мах (3-х фазное металлическое к/з), Iк.з min (к/з с учетом горения дуги), и Iк.з. уд (ударный ток к/з).
Расчет однофазного к/з формула 25

ГОСТ 28249-93 пункт 3.4. В электроустановках с автономными источниками электроэнергии начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ без учета подпитки от электродвигателей (в килоамперах) рассчитывают по формуле (14).
Во вложении пример и пояснения.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер