Как кто думает, при 5-проводной системе, как жильцу распознать систему заземления? Только посмотреть документацию и добиться самоличного осмотра ГРЩ?
Бывший инженер-электрик

Think Different
ПУЭ - не догма, а информация к размышлению
Знание лучше веры
Любая защита лучше отсутствия защиты
Успех - это время, деньги, желание
Мир состоит из сумасшедших и негодяев

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Установить распознаватель сети :D

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
как жильцу распознать систему заземления?
elalex, а зачем это ему? У жильца есть группа допуска?

Offline elalex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 194
  • Country: ua
  • Свободный одиночный электрик по ремонту квартир
    • Перегляд профілю
    • Awards
а зачем это ему? У жильца есть группа допуска?
1.Когда принимается решение об установке УЗИП в квартире, нужна настоящая земля, а не защитный ноль. Предполагаю, при TN-C-S на РЕ должен быть ощутимый потенциал от падения напряжения на PEN.
2.Жильцы и нанятые ими для ремонта квартир электрики принимают решения и работают без допусков.
Осматривать ГРЩ, естественно, в присутствии электрика обслуживающей организации. Думаете, без группы не разрешат даже посмотреть? Было сообщение, что ГРЩ - общая собственность жильцов, и каждый из них имеет право осмотреть свою сособственность.
« Останнє редагування: 21 Грудень 2015, 23:14:01 від elalex »
Бывший инженер-электрик

Think Different
ПУЭ - не догма, а информация к размышлению
Знание лучше веры
Любая защита лучше отсутствия защиты
Успех - это время, деньги, желание
Мир состоит из сумасшедших и негодяев

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
elalexhmmmm даже не знаю что Вам ответить. Нормы для Вас пустой звук, точнее "информация к размышлению".
 
нужна настоящая земля


Было сообщение, что ГРЩ - общая собственность жильцов, и каждый из них имеет право осмотреть свою сособственность

А еще неплохо было бы научиться читать

и найти ответственного за электрохозяйство, в электропомещения разрешен доступ только квалифицированому обслуживающему персаналу

Сегодня праздник и страшные картинки транслировать нет желания, поэтому сам забей в поисковик "Электротравма"
« Останнє редагування: 22 Грудень 2015, 11:27:38 від Сугор »

Offline elalex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 194
  • Country: ua
  • Свободный одиночный электрик по ремонту квартир
    • Перегляд профілю
    • Awards
даже не знаю что Вам ответить. Нормы для Вас пустой звук, точнее "информация к размышлению"
Дайте мне информацию к размышлению. Например, записанное определение, что такое "доступ в электропомещение". Или его, как и определение "категорийность электропитания", каждый понимает, как кто хочет и может?
Что, кроме местных электриков с группой, никто не имеет права ступать за порог электропомещения? Инспекторы, и пожарники при пожаре тоже?

А еще неплохо было бы научиться читать
А вот так уже не нужно. Я обычно не обижаюсь ни на что, но на электрических форумах предлагаю не предполагать, что посетители не учились в школе, не умеют читать, считать и не знают закон Ома. Предлагаю проводить дискуссии не на уровне базарных баб, а на максимально возможном уровне, здесь - на уровне людей с высшим образованием, некоторые из которых были ответственными за электрохозяйство, и не раз, и угрожающие картинки на них не действуют.

найти ответственного за электрохозяйство
А вот это уже деловое предложение, нужно пробовать.

« Останнє редагування: 22 Грудень 2015, 14:13:19 від elalex »
Бывший инженер-электрик

Think Different
ПУЭ - не догма, а информация к размышлению
Знание лучше веры
Любая защита лучше отсутствия защиты
Успех - это время, деньги, желание
Мир состоит из сумасшедших и негодяев

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Например, записанное определение, что такое "доступ в электропомещение"

 :D а еще определение "электрический ток", "электробезопасность", и много других определений. По мимо ПУЭ есть еще много интересных документов:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0417-96
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1357-99-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1143-06
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0093-98
Инспектора и пожарники при пожаре тоже?

Конечно. Пожарники сами ничего не отключают. Инспектора тоже в одиночку не ходят.

Offline elalex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 194
  • Country: ua
  • Свободный одиночный электрик по ремонту квартир
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть еще много интересных документов
За ссылки спасибо, почитаю. Но пока попробуем закончить тему распознания, что ли.

Пожарники сами ничего не отключают. Инспектора тоже в одиночку не ходят.
Я тоже не собираюсь дотрагиваться до аппаратов ГРЩ, только посмотреть заземление. И не в одиночку, а с местным электриком.
Бывший инженер-электрик

Think Different
ПУЭ - не догма, а информация к размышлению
Знание лучше веры
Любая защита лучше отсутствия защиты
Успех - это время, деньги, желание
Мир состоит из сумасшедших и негодяев

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: