Автор Тема: Автоматика насосной станции пожаротушения  (Прочитано 3284 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Ну и последдняя система, с которой нужно разобраться.

Выдача сигнала на запуск насосов (с ДППК и кнопок запуска в каждом шкафу ПК)

Какие сигналы снимаем:

1. Не выход на режим
2. Если не выход то старт второго насоса
3. Авария по питанию
4. Пропало питание
5. Что еще?
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А все-таки, почитать ДБН В.2.5-56? Сразу масса вопросов отпадет.

Гость

  • Гість
Здесь есть требования к насосным, и к их автоматике
ДСТУ Б EN 12845:2011
ДСТУ Б CEN/TS 14816:2013

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
А все-таки, почитать ДБН В.2.5-56? Сразу масса вопросов отпадет.

Все таки пришлось потратить время и немного разобратся :) По простому пути не получилось.

Результат выкладываю, может кому то пригодится, заобно и будет повод обсудить все ли учтено.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вентиляторы. Не видно:
13.5.6 У приміщенні пожежного поста повинне бути:
1)   світлова та звукова сигналізація:
    б)   про пуск та вихід на робочий режим вентиляторів тепло- та димовидалення, підпору повітря;
    ж)   про несправність у системі;
    к) про несправність вентиляторів, приводів клапанів, вентиляційних пристроїв димо- та тепло¬видалення;
    л) про несправність ланцюгів пуску вентиляторів, клапанів, вентиляційних пристроїв димо- та тепловидалення;

2)   світлова сигналізація:
    б)   про відключення звукової сигналізації про спрацювання систем;

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.