Автор Тема: Два кабельных ввода на этажные щиты торгового центра для обеспечения ІІ категории?  (Прочитано 26387 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что за объект?
а есть разница? там указаны категории, если этого мало, то пусть это все будет админ. зданием
В форме опросного листа есть графа "аварійна броня"
а для магазина в 250м2 тоже нужна "аварійна броня"?
« Останнє редагування: 18 Грудень 2015, 18:14:06 від Сугор »

Offline Констракшн

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
gossel, а вы, эксперт государственной экспертизы, нормы читаете? Специально для вас продублирую пункт из ВСН 97-83
4.3. Требования к надежности электроснабжения определяются применительно к вводному устройству электроприемника или вводному устройству группы электроприемников (потребителю).
так же прошу быть корректным в высказываниях,в частности, и в дискуссии - в целом. Вам неоднократно Сугор задавал вопрос, который вы упорно игнорируете - "почему щит подключенный от ВРУ ОДНИМ кабелем - это 3 категория, а щит подключенный от АВР на три ввода тоже ОДНИМ кабелем - это уже особая группа 1 категории?". Будьте добры, ответить.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я их не только читаю, но и знаю. Насчет эксперта, я работаю по совместительству по старой памяти, основное место работы проектный институт. Документ на которй вы ссылаетесь давно не действует в СНГ, а на Украине по большому счету тоже. Все ВСН дожны подчинятся ДСТУ И ПУЭ-2014г. Вот я вам и рекомендую почитать ПУЭ-2014, поскольку ВСН привязан к ПУЭ-86 который давно не действует. Ответ Сугору и обоснование заложено в моем ответе « Ответ #81 : 18 Декабрь 2015, 13:31:03 » смотри выше по теме.
И последнее, я написал Сугору, что поскольку считаю обсуждение для меня лично не представляет интереса я выхожу из этой темы. Все кто считает, что он прав в своих выводах и принятых решениях, не взирая на мнения более опытных специалистов (меня не учитывать), могут принимать решение на свое усмотрение. У нас свободная страна, а жизнь покажет, кто был прав.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ответ Сугору и обоснование заложено в моем ответе « Ответ #81 : 18 Декабрь 2015, 13:31:03 » смотри выше по теме.
grossel, странно, но я не нашел там ответа на вопрос почему в одном случае 1 (один) кабель это 3 категория, а в другом - 3? Также хотелось бы услышать рекомендации по подключению оборудования Ответ #83 : 18 Декабрь 2015, 14:14:57

Offline Констракшн

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, что касается норм СНГ, то вам давали разъяснение этого вопроса из московского журнала.  и спасибо за рекомендацию почитать ПУЭ, почитал, противоречий в данном вопросе с ВСН не нашел и чем, в какой части и когда отменен ВСН 97-83 или его отдельные главы? Если вас, как опытного специалиста, в прошлом эксперта, а ныне работника проектного института, не затруднит ответить с ссылками на соответствующие нормативные документы, буду очень признателен. Без конкретных ссылок разговор не имеет смысла, так как мы, всего лишь, имеем возможность ознакомиться с частным мнением одного специалиста, а у другого специалиста мнение может быть другим, а нам хотелось бы прояснить этот вопрос однозначно.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не хотелось опять встрявать в ваш диспут. Но, давайте разберем ваш  ВСН97-83 на который, по недорозумению, вы ссылаетесь.
ВСН97-83 имеет статус ведомственных строительных норм, разработанный в 1982г. Минкомунхозом Российской Советской Федеративной Социалистической Ревпублики и Московского управления коммунального хозяйства для использования в целях сего ведомства, на основании уже давно не действующего ПУЭ 76 года (замененного в 1986 году с формулировкой как такие что «устарели»). Для справки, Правила устройства электроустановок (ПУЭ)-один из основных действующих документов, регламентирующий устройство и безопасное использование электроустановок, в Украине после ПУЭ-86 выходили изменения к разделу 1 в 2001г, новое ПУЭ переиздавалось в 2006, 2009, 2011 и наконец 2014 годах. Действующее в настоящее время ПУЭ-2015-это первое полное украинское издание ПУЭ, включающее в себя все 7 разделов со всеми изменениями по состоянию на 2015 г. В отношении раздела I главы 1.2 то действует: Приказ Минэнергоугля N 469 от 20.06.2014 "О внесении изменений и дополнений в раздел 1 Правил устройства электроустановок (главы 1.1–1.3, 1.5–1.9)".
Но вернемся к вашему ВСН97-83. Так-как эти нормы давно устарели и не соответствуют действующим на настоящее время НД, которые в ерархии занимают главенствующее положение по отношению к ведомственным нормам, а именно к государственным стандартам (ДСТУ) и ПУЭ, то естественно ваш ВСН может служить только информативным, рекомендательным документом в той части которая не противоречит государственным стандартам. Хотя на дату актуализации 21.05.2015г стоит запись, что заменен. Как например СН174.
А теперь давайте сравним требования действующих норм на время выхода ВСН97-83 в 1983 году и требования действующие в 2015 году.
Согласно ПУЭ 1976 года для ІІ категории электроснабжения: «Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора». То есть по ІІІ категории как у вас. Но в новом ПУЭ 2015 года эта норма не действует: «п.1.2.19. Електроприймачі II категорії необхідно забезпечувати електроенергією від двох незалежних взаєморезервуючих джерел живлення.
Для електроприймачів II категорії в разі порушення електропостачання від одного  з  джерел  живлення  переривання  електропостачання  допустимі  на  час, необхідний для увімкнення резервного живлення діями чергового персоналу..»
Надеюсь, что нет необходимости расшифровывать термины «ДОПУСКАЕТСЯ» и «НЕОБХІДНО»? «Необхідно» это означает, что только так и не иначе, а именно двумя кабелями на два ввода вводного устройства потребителя ІІ категории-от двух независимых источников электроснабжения.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, блин, Вам не надоело? От Вас никто не требует анализа действующей нормативной базы. Вас просят разъяснить Ваши же высказывания. Просто ответьте на вопрос Почему один кабель от АВР обеспечивает 1 категорию, а один кабель от ВРУ с "восьмеркой" не обеспечивает даже вторую?
Так же была к Вам просьба, как к эксперту, разъяснить как правильно подключить оборудование в административном здании по 1 и 2 категории (перечень оборудования см. выше)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, мне надоело потому я и вышел с этой темы окончательно. Читайте нормы и сами принимайте решение. И смотрите мой ответ « Ответ #81 : 18 Декабрь 2015, 13:31:03 ».
З.Ы. Ответ Сегодня в 11:46:16 я давал не вам, а Констракшн. Или это вы в 2-х лицах?
А без анализа норм-нет правильного решения и это аксиома.

« Останнє редагування: 22 Грудень 2015, 12:38:35 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
офф-топ
мне надоело потому я и вышел с этой темы окончательно
:Dgrossel, Вам не "Надоело", Вы окончательно запутались, и Вам что-то не позволяет признать свою ошибку. Все могут ошибаться, это нормально, просто иногда нужно иметь смелость свои ошибки признавать.
Цитата: grossel
[quote author=grossel link=topic=19750.msg138130#msg138130 date=1450780404
Ответ Сегодня в 11:46:16 я давал не вам, а Констракшн. Или это вы в 2-х лицах?
Ну, начнем с того, что из поста не понятно, к кому именно он адресован. Ну раз уж так сложилось, что ответ предназначен не мне, то хотелось бы у знать, по какой причине Вы не хотите ответить на мои вопросы? Ну и последний вопрос: Вам sanykrimea не знаком? :D и таки да, тему можно закрывать, так как конструктивной дискуссии, к сожалению не получилось. :'(
« Останнє редагування: 22 Грудень 2015, 13:19:36 від Сугор »

Offline Orthodox

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, поздравляю всех с прошедшим Днем энергетика! (вчера не было возможности написать). Обсуждение ушло в какое-то неконструктивное русло.
Я думаю, нужны какие-то свежие мысли от других коллег. Не только от проектировщиков, а также от эксплуатации. Было бы неплохо.

P.S. grossel, если Вы сказали, что выходите из полемики - так выйдите. Тем что Вы в последнем посте рассуждаете на тему того от скольких
трансформаторов раньше разрешалось запитывать здание в 1987г. и от скольких в 2015, Вы сбиваете тех, кто только начал читать тему. Эта тема
про распределение электроснабжения ВНУТРИ здания. А то Вы скоро до энергоблока на АЭС дойдете.
Больше толку будет, если Вы, как просит Сугор, распишите как и какой щит запитывать, применительно к конкретному ТРЦ.
Мы сравним с нашими объектами, которые в разное время проходили экспертизы. Возможно, послушаем мнение эксплуатации.
А ваши ответы в стиле "читайте нормы, думайте головой, не порите чушь" только дискредитируют Вас как эксперта, которым Вы назвались.

P.S.S. Я написал запрос одному из авторов ДБН В.2.5-23. Как только он ответил - с удовольствием сообщу результат.

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Я думаю, нужны какие-то свежие мысли от других коллег.
Заказчик прав и  grossel, Андрюха РЗА, Roman3R это уже указали со ссылками норм в первых же ответах.
Orthodox,Сугор, вы не ответы ищете, а непонятно что пытаетесь доказать и начинаете перекручивать нормы.Особенно мне смешно читать,как проектант со своей смешной зарплатой пытается сэкономить на спичках деньги заказчика. Не стоит считать его деньги,ваша работа заключается в другом.
Ну и кроме кабеля отказать может автомат, кз на шинах , какие то работы на секции шин и т.д.
volcat-electrics.com

Offline Констракшн

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Kobe4, уважаемый, ваше мнение для нас очень ценно, как и мнение любого другого специалиста, если бы вы еще могли хоть чем-то подтвердить свои слова, то было бы вообще замечательно. Вы, я так понял профессиональный проектант со смешной зарплатой, ответьте на вопрос Сугора, приведите ссылки на пункты действующей нормативной документации, которые, например, опровергают пункты ВСН, по существу и с примерами

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Kobe4, т.е. ты все потребители по второй категории подключаешь 2 кабелями и ставишь внутри щита перекидной рубильник?

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Kobe4, уважаемый, ваше мнение для нас очень ценно, как и мнение любого другого специалиста, если бы вы еще могли хоть чем-то подтвердить свои слова, то было бы вообще замечательно. Вы, я так понял профессиональный проектант со смешной зарплатой, ответьте на вопрос Сугора, приведите ссылки на пункты действующей нормативной документации, которые, например, опровергают пункты ВСН, по существу и с примерами
Дубовенький сарказм, впринципе,как и понимание норм. Тут уже ответили в полной мере, читайте, перечитывайте до просветления ума(тот же приведенный пункт отмененного ВСН перечитывайте и вдумывайтесь, вдумывайтесь...).
Quote (selected)
Kobe4, т.е. ты все щиты по второй категории подключаешь 2 кабелями и ставишь внутри перекидной рубильник?
Да,все групповые щиты которые относятся ко 2 категории. Перекидной рубильник не ставлю,дешевле ставить два с мех.блокировкой.
« Останнє редагування: 23 Грудень 2015, 15:12:00 від Kobe4 »
volcat-electrics.com

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да,все групповые щиты которые относятся ко 2 категории
Kobe4, т.е. этажный щит освещения, щит вентиляции, щит обогрева пандуса и т.д. в админ здании ты подключаешь 2 кабелями? А можно посмотреть на схему щита? а сколько кабелей ты кидаешь на щит аварийного освещения?
P.S.
Мне вот захотелось провести опрос, не с целью установить истину голосованием, а с целью узнать какой процент проектировщиков придерживается мнения что щит управления вентиляцией (потребители 2категории) нужно  подключать 2 кабелями?
« Останнє редагування: 23 Грудень 2015, 15:22:36 від Сугор »

 