Давайте так-все правы каждый со своей колокольни. Одни руководствуясь ситуацией в нашей стране, когда при веерном отключении можно обесточить любой объект невзирая на категорию электроснабжения на несколько часов или отключить отопления жилых домов на несколько недель или месяцев, а другие руководствуясь здравым смыслом для нормальной эксплуатации объектов ЖКХ согласно норм- то есть выходит , что вы все правы. Конечно правы, раз в 80% жилых домов вообще нет аварийного освещения, а ИТП не имеют нормальных схем по контролю и регулированию систем теплоснабжения, 90% не оборудованы системой контроля загазованности и тем более охранной сигнализацией не оборудованы ЭП, ИТП, ЭМП лифтов.
И основное, если не ошибаюсь в теме поднимался такой вопрос: "Дальше - от ВРП запитаны щиты магазинов, которые размещаются в электрощитовых на каждом этаже.
У нас в проекте они запитаны одним кабелем.
Заказчик же просит прокладывать на эти щиты по два кабеля, агрументируя это тем, что мы не выполняем требование ДБН В.2.5-23:2010. А именно Табл. 2.1 - "Підприємства торгівлі з торговою площею понад 250 м2 до 2000 м2 включно - ІІ".
То есть якобы нужно рассматривать торговые помещения как отдельных потребителей и один ввод на их щит не обеспечивает ІІ категория, а то, что предлагаем мы - это ІІІ.
То же касается и ресторана (точнее ресторанов) на последнем этаже. Так как посадочных мест более 100 - от ВРП нужно вести по стояку 2(!) кабеля".
Так, что требование заказчика нужно выполнять ибо он прав.
З.Ы. "Андрей" все в данном проекте есть и аварийное освещение лифта которое выполнено от стояков лестничного узла ж/д и не нарушены пп. 4.11 и 4.12 ДБН В.2.5-23 "а при одном вводе - самостоятельными линиями, начиная от ВРУ, ГРЩ или РП" и в данном случае нет "применения для рабочего и аварийного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим и аварийным освещением"- в проекте выполнено питание от ввода после учета на свой щит аварийного освещения. И со щитка машинного помещения лифта не запитано аварийное освещение-оттуда питается рабочее освещение лифтовой и ЯТП ремонтного освещения.