Мне тут сейчас опять напишут, что я утрирую, что все сложно, зависит от множества факторов.
И тем не менее.
Упрощаем задачу!
Дано: пятиэтажное здание, запитанное по І категории (даже не важно как это сделано, но, допустим, установлено ВРУ с двумя вводами от разных ТП и АВР между секциями).
Вопрос: по какой категории надежности электроснабжения запитана лампочка на четвертом этаже в туалете? Не важно сколькими она проводами запитана лампочка, через ИБП или просто так, насколько сложные взаимоотношения у абонентов с субабонентами, какой размер обуви у инспектора энергонадзора и т.д.
Я считаю, что лампочка запитана по 1-й категории, раз 100% нагрузки запитано по 1-й категории.
Это вопрос даже не электротехнический, а вопрос формальный, юридический.
А ряд коллег, так как и мой заказчик, применяет подход квантовой физики - типа это смотря с какой стороны посмотреть. Смотрим со стороны ВРП - 1-я категория. Смотрим со стороны лампочки - 3-я категория. Смотрим со стороны этажного щита 2-я категория. Мистика!