Orthodox:
"Уважаемые коллеги.
Разрабатываем стадию "Р" электротехнических решений для ТРЦ.
Электроснабжение потребителей осуществляется от 4-х ВРП, которые запитываются двумя вводами.
Фактически, категория надежности - І, так как два рабочих ввода выполняются с автоматическим секционированием".
Согласно приведенной цитате Orthodox, у них потребитель І категории. Тоесть достаточно два независимых ввода с ТП или один с ТП-другой с ДЭС (что не очень хорошо и тогда действительно нужно ставить ИБП).
В случае с банком, который относится к особой группе І категории, нужно тянуть 2 кабеля от 2-х независимых источников (скажем с 2-х ТП) на щит АВР ГРЩ с 2-мья секциями сборных шин с секционированием, выделять особую группу электроприемников (скажем: 30% АРМ, серверную, НБУ АРМ) заводить питание с одной из секций АВР ГРЩ и с ДЭС и ИБП (тоже щит АВР на 3 ввода).
Для щита СПЗ, І категории электроснабжения, подключение выполнять 2-мья кабелями от ввода в здание с АВР ГРЩ до коммутирующих аппаратов-на щит АВР системы пожаротушения.