Автор Тема: Пожаротушение машзала электростанции  (Прочитано 5024 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Шторм

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые господа! Для такого небольшого объёма с успехом применяю генераторы огнетушащего аэрозоля. Безопасно и тушит под напряжением до 40 кВ. Подробнее в ДСТУ 4490.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые господа! Для такого небольшого объёма с успехом применяю генераторы огнетушащего аэрозоля.
Во-первых, машзалы электростанций назвать "небольшими" сложно.
Во-вторых, Ваш аэрозоль требует герметичности помещения, что не всегда можно реализовать.

Offline Шторм

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помещение не большое по объёму. Вполне возможно применение генераторов огнетушащего ультрадисперсного аэрозоля. Подобие, АГС производства России. Они позволяют тушить до 40 кВ без отключения.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шторм, совесть имейте!
2400 м3 - небольшое? Считать количество своих АГС-ов умеете?
Вам уже объясняли, здесь приветствуется здравый смысл, а не тупая реклама.

Кроме того, теме уже год. Вопрос уже давно снят.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Насколько я знаю модули "Тунгус" на данный момент не сертифицированы и я бы не советовал использовать модули разных типоразмеров т.к. это значительно увеличивает резерв хранения модулей. Если Вам принципиально именно настенное крепление можете взять "Спрут" у них высота 4,5 м и 6,6 м.
 
 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: