Колеги, прошу вибачення , може тут десь якось раніше обговорювалося...невдача спіткала мене - не знайшов.
Інспектор написав припис з посиланням на "Правила пожежної безпеки в Україні" Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р.
за № 252/26697".

IV. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання
1.16. Електрощити, групові електрощитки повинні бути захищені автономними системами пожежогасіння та оснащуватися схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
 Власне питання
1 про автомномні системи пожежогасіння - де можна прочитати роз"яснення про , які щити йдеться мова, бо так можна дійти до абсурду , якщо ставити автономку в ЩО на пару автоматів.
2 чи розповсюджується дія нових правил на уже "старі" діючі електрощити?
3 хтось в проектах уже показує автономне пожгасіння в щитах? 
Буду вдячний за відповід(ь/і).

Оффлайн bvv

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 26
  • -Receive: 85
  • Сообщений: 727
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Советую почитать это, ведь от Неплохова плохих советов не бывает:
http://www.security-bridge.com/biblioteka/stati_po_bezopasnosti/gazovoe_pozharotushenie_elektricheskih_shkafov/
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Онлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 78
  • -Receive: 1051
  • Сообщений: 4 312
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2015, 13:40:16 от Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Онлайн Gannibal

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 12
  • -Receive: 27
  • Сообщений: 166
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Есть еще в ДБН В 2.5-56:2014
п.5.14 У разі необхідності оснащення приміщень для розміщення блока серверів, шаф з електричним та електронним обладнанням системами пожежогасіння допускається замість них виркористовувати системи пожежогасіння локального застосування, а для шаф з електричним та електронним обладнанням - автономні системи пожежогасіння локального застосування.

Оффлайн bvv

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 26
  • -Receive: 85
  • Сообщений: 727
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
А если провести поиск по теме даже  на этом форуме, то можно получить весьма приличную кучу полезной инфы:
http://eom.com.ua/index.php/topic,13897.msg102598.html#msg102598
http://eom.com.ua/index.php/topic,18282.15.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,19393.msg136117.html#msg136117

Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов


Оффлайн Muta

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 14
  • -Receive: 8
  • Сообщений: 103
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитировать (выделенное)
Советую почитать это

На втором абзаце остановился...
Из интернета:
1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе:
а) Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций;
(пп. "а" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

 Три вопроса: где? когда? как? с последним еще могу разобраться, а с первыми двумя -
хочется спросить еще раз: http://eom.com.ua/index.php/topic,18282.msg130247.html#msg130247
Ув. SergyK , а у вас по какому объекту замечание?

Оффлайн SergyK

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Сообщений: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитировать (выделенное)
Советую почитать это

На втором абзаце остановился...
Из интернета:
1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе:
а) Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций;
(пп. "а" в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

 Три вопроса: где? когда? как? с последним еще могу разобраться, а с первыми двумя -
хочется спросить еще раз: http://eom.com.ua/index.php/topic,18282.msg130247.html#msg130247
Ув. SergyK , а у вас по какому объекту замечание?


"Федеральный закон?" - ... там Русью пахнет..., я с Украины.
И объект у меня промышленный. С уважением.

Оффлайн bvv

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 26
  • -Receive: 85
  • Сообщений: 727
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
"Федеральный закон?" - ... там Русью пахнет..., я с Украины.
И объект у меня промышленный. С уважением" - Электрические щиты -тушить, что в Украине, что в России, что в Африке...
Продукты, о которых говорил в своей статье Игорь Геннадьевич с успехом демонстрировались на последней Безпеке на стенде ПОЖТЕХНИКА Украина.

Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Оффлайн hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 314
  • -Receive: 455
  • Сообщений: 1 465
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Такое же предписание получил на прошлой неделе в офисе. Учитывая, что конкретики в нормах нет будут писать всем.

Онлайн Gannibal

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 12
  • -Receive: 27
  • Сообщений: 166
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вот, сегодня звонил на "Бранд" и выслали. Думаю поинтересней и надежней пиростикеров.

Онлайн Gannibal

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 12
  • -Receive: 27
  • Сообщений: 166
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Видел еще такую штуку на "Безпека 2015" от Пожтех. Но на неё пока нет ни сертификата ни паспорта. Да и тушит НОВАКОМ , а по нему нет ни одной нормы в Украине.
http://www.firepro.com.ua/brands/novec1230/r-line.html

Оффлайн bvv

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 26
  • -Receive: 85
  • Сообщений: 727
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Ну а как Вы оцените такой продукт, который также демонстрировался на Безпеке 2015:
https://www.youtube.com/watch?v=BEBUWg2vEwc#t=10

Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Оффлайн SergyK

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Сообщений: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Джентльмены , спасибо всем кто откликнулся и не остался безучастным, я верил в вас.
Однако -
Такое же предписание получил на прошлой неделе в офисе. Учитывая, что конкретики в нормах нет будут писать всем.
выглядит как пожизненный крючек, на котором я буду висеть.

Разобрали варианты как можно сделать.
А есть варианты как НЕ сделать?
     

Онлайн Gannibal

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 12
  • -Receive: 27
  • Сообщений: 166
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Если есть "припис" без вариантов.

 