Основным горючим материалом, определяющим потенциальную опасность пожара, является
изоляция электрических кабелей, в том числе кабелей, относящихся к категориям огнестойких и
не распространяющих горение. Для кабелей, не распространяющих горение (НГ), линейная скорость распространения горения на порядок ниже, чем для кабелей, распространяющих горение (РГ), и составляет в среднем 0,02 м/мин. Средняя массовая скорость выгорания изоляции для кабелей НГ составляет 0,4 кг/м2 мин. Для сравнения, значение этой скорости для кабелей РГ составляет 1,5 кг/м2 мин. Низшая теплота сгорания изоляции кабелей РГ составляет от 16,9 до 19,2 МДж/кг, а для НГ и огнестойких от 22,5 до 25,2 и 32 МДж/кг, соответственно.
Получается парадоксальная ситуация. Для повышения пожарной безопасности кабельного хозяйства в проект закладываются кабели НГ. А при определении категории производства помещений по взрывопожароопасности помещения с кабелями НГ будут относятся к более пожароопасным так как низшая теплота сгорания изоляции для подсчета пожарной нагрузки с этими кабелями от 22,5 до 25,2 МДж/кг больше, чем низшая теплота сгорания изоляции кабелей РГ которая составляет до 19,2 МДж/кг.
Очевидно в вашем случае, при большом потоке кабелей различного назначения, необходимо определять объем горючей массы в кабельном помещении и расчитывать удельную пожарную нагрузку для помещения, в котором проложены разные типы и количества кабелей, причем учитывать какую площадь они занимают. Именно поэтому размерность удельной пожарной нагрузки – Джоули (Мегаджоули) на квадратный метр.
В расчете удельной пожарной нагрузки фигурируют количества разных материалов, создающих эту пожарную нагрузку – фактически, все то, что может гореть. В зависимости от пожарной нагрузки в кабельном помещении проектируется пожарная сигнализация или пожаротушение. Согласно ДБН В.2.5-56:2014 Додаток табл.А.2 п.1.8 оборудуются кабельные этажи:
а) СПС – при пожарной нагрузке менее 180 МДж/м2
б) АСПТ – при пожарной нагрузке более 180 МДж/м2
На прокладку кабелей в кабельных шахтах и этажах, я думаю распостраняются такие же требования как и при прокладке в тунелях и коллекторах. Межэтажные проходки кабелей нужно герметизировать негорючим уплотняющим составом, кабели систем пожаротушения и дымоудаления отделять от силовых кабелей, как и кабели управления. При открытой прокладке на лотках (лестницах) при расстоянии, между потоками силовых кабелей и кабелями указанными выше, менее 300мм, использовать огнестойкие оглаждающие конструкции по всей длине и т.п.
Кабели на которые не расспостраняется требования НД по огнестойкости можно крепить к кабельным конструкциям любым способом с помощью хомутов, стяжек и т.д, огнестойкие кабели которые должны сохранять свою работоспособность за нормируемое время, должны крепиться и монтироваться на испытанные огнестойкие конструкции и крепиться согласно Приложения к Сертификатам соответствия на эти кабели, но не менее времени в течении которого они должны сохранять свою фунциональность.