Здравствуйте!
Делаю проект внутреннего электроснабжения детской больницы, считаю необходимую мощность и возник вопрос : а какая же расчетная мощность компьютерного томографа? максимальная мощность указана в паспорте - 100 кВА. о продолжительной работе и потребляемой мощности - ничего в паспорте не сказано. Пожалуйста, может, кто-то делал, подскажите, какую учитывать?

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 500
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть на английском, кидайте почту

Offline Надежа

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть на английском, кидайте почту

огромное вам спасибо)))
houp_n@mail.ru

но тут даны характеристики и мануалка как работать с аппаратом.

как бы узнать, какой коэффициент спроса можно использовать для КТ?
« Останнє редагування: 12 Листопад 2015, 12:35:02 від Надежа »

Offline Надежа

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Решила написать, вдруг кому то пригодится, после прохождения экспертизы.
Для рентген аппарата в качестве продолжительной мощности применяется Рр=5...7 кВт (специалисты Тошиба поделились информацией).
Для аппарата КТ по одним паспортным данным (аппарат Optima CT660 GE Healthcare S=100кВА) средняя мощность 20 кВА, для аппарата КТ в проекте "позволили" взять Ксп=0,6, получилось около 56 кВт.

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для аппарата КТ по одним паспортным данным (аппарат Optima CT660 GE Healthcare S=100кВА) средняя мощность 20 кВА, для аппарата КТ в проекте "позволили" взять Ксп=0,6, получилось около 56 кВт.
Вы в каких расчетах используете максимальные/средние и прочие мощности?
Для питающего кабеля и защиты конкретного аппарата нужно брать максимальную мощность, иногда производитель дает рекомендации по сечению питающих жил и типу защиты.
А если для общего электроснабжения всей больницы то таки "позволительно" брать какой нить Ксп. Не?
 

Offline Надежа

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы в каких расчетах используете максимальные/средние и прочие мощности?
Для питающего кабеля и защиты конкретного аппарата нужно брать максимальную мощность, иногда производитель дает рекомендации по сечению питающих жил и типу защиты.
А если для общего электроснабжения всей больницы то таки "позволительно" брать какой нить Ксп. Не?

Для расчета питающего кабеля и выключателя к аппарату и соответственно ВРЩ конечно максимальную мощность, а для расчета нагрузки на шинах ТП  нужно брать расчетную мощность. какой нить Ксп - отличная мысль! - но КАКОЙ? ради этого я и создала эту тему. немного прояснив этот вопрос, я решила написать, может кому то пригодится.

 