Автор Тема: проектирование ДЭС  (Прочитано 9043 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #15 : 06 Березень 2009, 12:29:19 »
090, я вот тоже подумываю над передвежной...
тогда наверное нужно поставить щиток на улице и в него завести контур заземления..или есть еще варианты?

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #16 : 06 Березень 2009, 14:25:57 »
aleks, У меня в офисе сделано именно так, щит ДГУ выполнялся УЗО Электро, авр тоже))) от контейнера к щиту кинули кабель КГ 5х120(КГ надо менять через 2 года, лучше кидай пв в армир. гофре, точно не помню как называется :-[).В шкафу предусмотрен спец. разъём.
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #17 : 23 Березень 2009, 13:47:21 »
подскажите еще такой момент:
- при проектировании дэс на фундаменте необходимо делать отдельный проект с архитектурой,технологией,овосом и т.д., затем его согласовывать...
а вот если мобильная дэс? что нужно?
сделаю, я проект внутрянки, предусмотрю там дэс, этого достаточно или нужно еще что-то?
и еще, нужно ли в опросном листе указывать, что будут дэс? (оборудование не является особой группой, просто дорого стоит и нужно время, чтоб его останеовить...) если да, то каким образом?
спасибо...

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #18 : 23 Березень 2009, 15:36:46 »
Цитата: aleks
(оборудование не является особой группой, просто дорого стоит и нужно время, чтоб его останеовить...)
Смотря что за оборудование....Выдержит ли оно пропадание электропитания на несколько минут... У меня стоит коммутатор, питание 48В от аккумуляторов, для основных потребителей по 220В есть инвертор...Но аккумуляторы нужноры стоят только потому, что сбоев с питанием не допускается вообще....
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #19 : 23 Березень 2009, 16:22:11 »
будут еще и аккумуляторы, так как пропадания питания не терпит...

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #20 : 23 Березень 2009, 17:59:19 »
Цитата: aleks
будут еще и аккумуляторы, так как пропадания питания не терпит...
Так что у тебя за оборудование и какова мощность объекта?
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #21 : 23 Березень 2009, 21:20:43 »
дэс предназначается для 3-х типов оборудования:
1- морозильные камеры
2- мед. оборудование (лабораторное)
3- вакуумные насосы разные
для 2 и 3 будут дополнительно аккумуляторы, так как 2 важный процесс, а 3 - дорогостоящее оборудование, пропадание питания во время работы - поломка
суммарная мощность всего оборудования 120 кВт

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #22 : 23 Березень 2009, 21:37:00 »
Цитата: aleks
суммарная мощность всего оборудования 120 кВт
Неплохо...Думаю ДГУ 165 кВА будет как родной)))По поводу согласований, у нас в России достаточно согласования с Ростехнадзором и энергоснабжающей организацией. По поводу Украины, сказать ничего не могу)))
По поводу опросного листа - укзывать надо, в том числе обязательно укажи автозапуск и автоматическую ступенчатую
 отсечку потребителей третьей категории (при росте нагрузки на ДГУ нужно отсекать лишних, с другой стороны недогруз вреден для установки)
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #23 : 24 Березень 2009, 11:45:33 »
может есть кто, кому приходилось проектировать мобильную ДЭС в Украине?
какие могут возникнуть вопросы/проблемы?

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #24 : 14 Квітень 2009, 20:20:15 »
дэс предназначается для 3-х типов оборудования:
 ...
суммарная мощность всего оборудования 120 кВт
Это суммарная установленная мощность? А расчетную мощность не прикидывали? Возможно ДЭС понадобится значительно меньшей мощности. Зависит от результата расчета.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #25 : 15 Квітень 2009, 12:06:51 »
OBON, возможно, но как расчетную определить: оборудование разнообразное коэф. спроса нет никаких данных...кроме того, резерв будет, вдруг что-то еще захотят...

Re: проектирование ДЭС
« Reply #26 : 02 Травень 2009, 13:29:14 »
Народ, а каким образом вы подбираете мощность дизель (бензо)-генератора? Может литературку подскажете?У меня насос мощностью 5,5кВт (АД), нужно ведь учесть пусковой ток, чтоб генератор не "захлебнулся" при пуске насоса.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #27 : 05 Травень 2009, 14:57:56 »
Очень важный вопрос!!! Какое должно быть расстояние от здания больницы до дизель-генератора (скажем контейнерного исполнения). Очень нужно, желательно указать норматив.

LarisaV

  • Гість
Re: проектирование ДЭС
« Reply #28 : 05 Травень 2009, 20:12:31 »
Норматив не знаю, но точно знаю, что ДЭС контейнерного типа от здания больницы не менее 25м. И помимо электротехнической части, проект по монтажу и установке ДЭС должен содержать и архитектурно-строительную часть(в части фундаментов под контейнер), а так же необходимо выполнить молниезащиту, заземление. И еще в проекте необходимо оговаривать вопрос о хранении запаса топлива (то ли есть отдельностоящее здание, то ли будет подвозиться к объекту). У нас для экспертизы и согласования в Ростехнадзоре еще необходимо обосновать выбранную мощность ДЭС.

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проектирование ДЭС
« Reply #29 : 06 Травень 2009, 09:56:40 »
В "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89)" указано расстояние от ТП до корпусов ЛПУ - 25 м.
Я в одном проэкте закладывал в спецификаию материалы для бетонирования площадки, изготовления ограждения и навеса, так как строители не хотели этим заниматся. Было замечание экспертизы, но после недолгого общения пропустили.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: