Чи можна використовувати ВВГнгLS?
Не можна, цей кабель не вогнестійкий.  ДБН В.2.5-56-2014 п. 5.16)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чи можна використовувати ВВГнгLS?
WarnerDeami, теоретично - можна. При прокладанні кабелів замонолічено вогнестійкість буде забеспечено за рахунок вогнестійкості конструкцій. Але непремінно будуть ділянки на яких кабель буде прокладатися відкрито. І це рішення буде важко обгрунтувати в експертизі у пожежників, тому краще зразу закладувати вогнестійкий кабель

 