elalex
Вы не понимаете сути категорийности, Вам и по третьей категории можно иметь хоть 10 трансформаторов, 5 аккумуляторных батарей и 3 дизельгенератора. Вам этого никто не запрещает.
Предположим есть предприятие масло экстракционное у которого в производстве участвует 10-20 тонн ацетона. Так вот само предприятие относиться категории потребления 1, но не вся его мощность относиться к 1 категории. Т.е. предположим, что всё предприятие имеет мощность 5 МВт, при этом оборудование, которое поддерживает технологический процесс по охлаждению этого ацетона 100 кВт + 30 кВт мощность пожарной станции, сигнализации и аварийного освещения + 20 кВт еще может что то быть жизненно важное. Вот и получается 100+30+20=150 кВт мощности необходимо обеспечить категорией 1 или даже 1+.
Вот на эти 150 кВт ставиться дизель генератор, при этом должна проверяться заправка этого дизеля, что бы он пустой не стоял, а так же сезонность топлива. И рассчитывается, что бы эти 150 кВт присутствовали до восстановления нормального питания. Может быть ситуация, когда действительно 1 категория нужна на определенное время, т.е. скажем нужно 2 часа, что бы остудить этот ацетон и слить его в предусмотренную для аварийных ситуаций емкость. Но при этом всё равно останутся пожарная станция и др. просто мощность можно будет уменьшить (хотя я лично такого не встречал).