Добрый вечер уважаемые форумчане!
Помогите разобраться со следующей дилеммой:
Есть РЩ, в нем установлены 3 однополюсных автомата для подключения стойки гарантированного электропитания в узле фиксированной связи.
Выше указанная стойка мощностью не более 4 кВт, подключена она 2 кабелями ВВГ-нг 2х6мм2 от РЩ (1 каб.: ф"А" и "0";2 каб.: ф"Б" и ф"С") . Длина кабельной линии 5 метров, прокладка открытым способом в пластиковом коробе. Согласно п.2.3.49 ПУЕ 2010 (укр) такое подключение запрещено.
Вопрос, можно ли как то аргументировано разрешить данный способ подключения?
Спасибо!

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009
521.8.1 Проводники одной цепи не должны быть распределены по различным
многожильным кабелям, трубам, кабельным коробам, кабельным лоткам и лестницам.
Это не требуется в случае, если многожильные кабели, формируя одну цепь,
укладываются параллельно. Если многожильные кабели укладываются параллельно,
каждый кабель должен содержать один проводник каждой фазы и нейтральный, если
таковой имеется.

В вашем случае вроде как и можно (т.к.  формируя одну цепь,
укладываются параллельно), но неитраль, согласно этого п.521.8.1, ИМХО, должна быть в каждом кабеле. :wall:

Эта стойка представляет собой три однофазные нагрузки? Отключение одной (двух) фазы из трех приведет к аварийному режиму всей стойки? А где РЕ-проводник?
« Останнє редагування: 03 Листопад 2015, 22:27:08 від Muta »

Offline deggy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
В стойке есть что-то типа АВР или реле контроля фаз, которое питает всю установку от одной фазы. При пропадании одной из фаз, установка переключается на другую, и не вызывает аварийную ситуацию. РЕ - проложен отдельно от шины заземления. Извините, не знаю, можно ли ссылки вставлять.
http://bestpower.com.ua/ru/production/article/ups/sistemy-elektropitaniya-postoyannogo-toka/80-elektropitayushie-ustanovki-vypryamiteli/84-flatpack2-72000-2000-72000vt.html

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В новом ПУЭ-2014г в п.2.3.49 на который вы ссылаетесь, есть продолжение: "Дозволено також виконувати чотири- і п’ятипровідну мережу змінного струму напругою до 1 кВ одножильними кабелями, прокладеними поряд один до одного в спіль­ному лотку, коробі чи трубопроводі, якщо ці кабелі не мають броні або металевих екранів".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline deggy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я использовал 2010г ПУЭ. Скачаю новую на заметку. Спасибо за ответ! очень помогло... :thumbsup: