Добрый день, сообщество.
Сам занимаюсь элктроснабжением.
Но по долгу службы пришлось влезть в освещение.
Итак....
Зона 21, по старому В-II...
Освещение выполнено взрывозащищенными светильниками.
Высота установки светильников, коробок, магистралей - 2.5м.
Магистральный кабель - бронированный, медный.
Ответвительные коробки - взрывозащищенные.
Вопрос заключается вот в чем:
Можно ли небронированным (ВВГнг) кабелем сделать отпайку от ответвительной коробки до светильника.
Предварительно проложив ее в кусочке трубы (просто для механической защиты. Т.е. это не трубная проводка с вводом кабеля в светильник и коробку).
ДНАОП 0.00-1.32-01. таблица 4.12 пп.1 говорит о том что кабель должен быть бронированный
ДНАОП 0.00-1.32-01. таблица 4.12 пп.4 говорит о том что небронированный кабель можно прокладывать в стальных трубах, герметичных металлорукавах. Но не понятно, имеется ли в виду трубная разводка, иди все же просто для механической защиты, и некоторые небольшие участки могут быть открыты.
ВСН 332-74 пункт 6.1 говорит что нельзя использовать.
Но я просто еще хочу кого-то узнать мнение.
Потому что сложно вводить кабель в светильник.
Участок очень короткий.
Спасибо за ответы.