Добрый день, сообщество.
Сам занимаюсь элктроснабжением.
Но по долгу службы пришлось влезть в освещение.
Итак....
Зона 21, по старому В-II...
Освещение выполнено взрывозащищенными светильниками.
Высота установки светильников, коробок, магистралей - 2.5м.
Магистральный кабель - бронированный, медный.
Ответвительные коробки - взрывозащищенные.

Вопрос заключается вот в чем:
Можно ли небронированным (ВВГнг) кабелем сделать отпайку от ответвительной коробки до светильника.
Предварительно проложив ее в кусочке трубы (просто для механической защиты. Т.е. это не трубная проводка с вводом кабеля в светильник и коробку).


ДНАОП 0.00-1.32-01. таблица 4.12 пп.1 говорит о том что кабель должен быть бронированный

ДНАОП 0.00-1.32-01. таблица 4.12  пп.4 говорит о том что небронированный кабель можно прокладывать в стальных трубах, герметичных металлорукавах. Но не понятно, имеется ли  в виду трубная разводка, иди все же просто для механической защиты, и некоторые небольшие участки могут быть открыты.

ВСН 332-74 пункт 6.1 говорит что нельзя использовать.

Но я просто еще хочу кого-то узнать мнение.
Потому что сложно вводить кабель в светильник.
Участок очень короткий.

Спасибо за ответы.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 522
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Потому что сложно вводить кабель в светильник.

Собственно, взрывозащита - это не защита оборудования и кабеля от взрыва, а защита помещения с взрывоопасной средой от оборудования, которое может активировать эту самую взрывоопасную среду. Коротнул кабель - здание взлетело на воздух. Поэтому кабель, светильники и соединения изолируются от пыльной среды. Оставляя незащищенный кусок, Вы множите на ноль остальную защиту (не совсем, конечно :) ).
Смотрите тип взрывозащиты светильников и подбирайте соответствующий кабель для стыковки.
Если светильник выполнен во взрывозащищенном исполнении, то должны быть предусмотрены вводы под соответствующим образом защищенный кабель.