Автор Тема: электроснабжение и заземление модульной твердотопливной котельной  (Прочитано 4326 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline couch

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите пожалуйста разобраться, какая правильно выполнить заземление модульной  твердотопливной котельной!!!
Электроснабжение котельной (потребители 3-х фазные) – с проектируемого щита вводно-учетного (ЩВУ), запитанного от существ. ВРУ электрощитовой рядом расположенного административно-бытового здания (АБК).
АБК старой постройки, запитано от ТП одним 4-х жильным кабелем.
Кабель к котельной предполагается вести открыто по фасаду АБК, - бронированный, в металлическом лотке. Изготовитель начинку модульной котельной не дает.
Каким кабелем запитать котельную – 4-х или 5-ти жильным? Если 4-х жильным, то тогда нужно в установленном щите котельной PEN разделить на РЕ и N ?
Если 5-ти жильным, то разветвление PEN на РЕ и N выполнить в ВРУ или ЩВУ ?
Как заземлить бронированный кабель?
Как заземлить металлический лоток?
Можно ли объединить систему молниезащиты дымовой трубы и защитное заземление  (проводник РЕ) оборудования котельной???

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Какой кабель? Можно и 4-х и 5-и жильный, в зависимости от точки разделения совмещенного РЕN-проводника, если он во ВРУ, с которого вы запитуете щит котельной, уже разделен, то естественно кабель должен быть 5-и жилным с разделенными N и РЕ проводниками. Если он не разделен, то на мой взгляд с точки зрения безопасного обслуживания, все же лучше разделить во ВРУ и тянуть 5-и жильный кабель.
2. Металлический кабельный короб, согласно требований главы 1.7 ПУЭ, необходимо соединять с защитным проводником РЕ.
"ПУЕ п.1.7.77. Вимоги захисту в разі непрямого дотику поширюються:
5) на металеві і залізобетонні конструкції розподільних установок,.. металеві оболонки проводів, металеві рукави і труби електропроводки, кожухи, лотки, короби, струни, троси і сталеві смуги, на яких прикріплено кабелі і проводи ..
У  разі  застосування  автоматичного  вимкнення  живлення  для  захисту  від ураження електричним струмом відкриті провідні частини, зазначені в переліках 1), 2) і  4)-8),  слід з’єднувати  з РЕ-провідником відповідно до особливостей  типу заземлення системи в електроустановках до 1 кВ"
Если вы соединяете, согласно п.1.7.77 (подпункт 5) ПУЭ, защитным проводником кабельные конструкции, то минимальное сечение защитного проводника из стали, прокладываемого открыто, должно быть не менее 50мм.кв. Но это минимальное сечение, реально сечение защитного проводника должно быть равно "половине сечения самого большего защитного проводника электроустановки" в которой выполняется монтаж (но не менее 50мм.кв).
3. Металлические оболочки, экраны и броня кабелей; панцирные оплетки проводов, а также металлические конструкции, по которым или в которых прокладывают кабели и провода, должны быть заземлены.
 Металлические оболочки и броня кабелей должны быть соединены гибкой медной перемычкой между собой и с металлическим корпусом муфт.
 Допускается для соединительных и концевых муфт использовать заземляющие перемычки в виде медной шины требуемого сечения, однако толщиной не более 2 мм. Заземляющую перемычку из медной шины следует присоединять при помощи пайки. Допускается применение хомутов, однако при этом присоединение к ленточной броне и оболочке кабеля следует производить отдельными
 хомутами.
 Сечение гибких соединительных перемычек для силовых кабелей в установках до и выше 1000 В при отсутствии указаний в проекте должно быть не менее значений, приведенных ниже, мм :

Сечение жилы кабеля, мм.кв.                      <10        16-35     50-120      150
Сечение медной перемычки, мм.кв.                   6           10             16    25
« Останнє редагування: 29 Жовтень 2015, 10:33:52 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 500
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А разве котельные запитываются по III категории электроснабжения?

Offline couch

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, прежде всего за потраченное время и помощь, grossel ! :)
Встречный вопросик по заземлению, есть ли типовая серия по заземлению брони и металлоконструкций? Или же ссылаться на решения каталожные фирм-производителей? Можно ли на открытом воздухе оголять защитную оболочку кабеля для соединения его ленточной брони с заземляющим проводником? Достаточно ли присоединить заземляющий проводник с одной стороны к системе заземления котельной, соединенной с системой молниезащиты, а с другой - к шине PEN в ВРУ электрощитовой (или же к РЕ моего устанавливаемого в электрощитовой щита)?
Есть еще одна задачка, поставленная передо мной...та же котельная, но щит для нее (с автоматом и счетчиком) планируется установить на существующем заборе. Питание для щита  - с существующей клеммной коробки на том заборе рядом. Заземление щита, бронированного питающего кабеля и металлического лотка можно объединить и куда дальше?? Вся территория в обоих случаях заасфальтирована либо забетонирована. Извините, что выгрузила столько вопросов...как говорится, счастьем надо делиться!! :D
Жду с нетерпением ответов!

Offline couch

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для Юрия!
Вы абсолютно правы! Конечно не по III! Здание запитывается по III! Мне другого источника не дают. Заказчик не приемлет другого варианта...вот пытаюсь навязать хотя бы ДГУ...но, мол, бюджетом не предусмотрено! :(

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А разве котельные запитываются по III категории электроснабжения?
По моему это зависит от того что отапливает эта котельная. Помещение с котлом в частном доме тоже можно назвать котельной :).

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Рекомендации по заземлению брони кабеля есть в Инструкции по заземлению И 1.03-08 Росэлектромонтажа (бывший Главэлектромонтаж СССР) в их же ТЦ №15 или в Рекомендациях института "Тяжпромэлектропроект", сама процедура выполняется на отходящем и вводном щитах и технология описана в Справочниках по мотажу кабельных линий.
2. От заземления металлического короба нужно уйти, заменив его на пластиковый нетокопроводящий или на открытый монтаж кабельной линии по стене на высоте более 2 м.
3. Щит вводно-учетный можно поставить на заборе или опоре ВЛИ и проводом СИП-5 расчетного сечения уйти на распределительный щит установленный в котельной (высота монтажа СИП на стене котельной-не менее 2,75м от отметки земли). Почему щит в котельной? Потому, что кроме кабеля электроснабжения, может быть аварийное и рабочее освещение, пожарная и охранная сигнализация, сигнализация загазованности угарного газа, вытяжная вентиляция и сетьевые насосы, автоматика безопасности, химводоочистка и т.д. Все зависит от котлоагрегата.
4. Как можно решить вопрос с ІІ категорией? Для сигнализации загазованности и пожарной смгнализации понятно-поставить ИБП, но все равно для отмазки нужно предусмотреть в проекте площадку с подключением ДЭС и цепи резервирования (понятно заказчик ее ставить не будет, но отмазка, что ДЭС находится рядом "на складе", я думаю поможет пройти экспертизу и сдать объект).
Я решал для твердотопливной котельной примерно следующим образом (см.вложение). Котельню сдали и она сезон благополучно отработала.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline couch

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему принято решение насчет металлического короба (лестничного типа) ?- это Одесса, по сейсмостойкости 8 баллов (для строительной площадки) - для надежности и чтоб кабель можно было "змейкой" уложить в коробе (при растягивающих усилиях). Пластик не уступает?
Щит на заборе не нужно заземлять? Почему СИП?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему принято решение насчет металлического короба (лестничного типа) ?- это Одесса, по сейсмостойкости 8 баллов (для строительной площадки) - для надежности и чтоб кабель можно было "змейкой" уложить в коробе (при растягивающих усилиях). Пластик не уступает?
Щит на заборе не нужно заземлять? Почему СИП?
1. Я думаю соответствующий короб можно найти в ДКС.
2. Щит на заборе с выполнением ГЗШ и системы уравнивания потенциалов, нужно присоеденять к заземляющему устройству.
3. Раз у вас площадка забетонированная и нет возможности проложить кабель электроснабжения в траншее, то остается единственная возможность установить опору и воздушной линией уйти на котельню. Так-как кабель на тросу, это нереально и экономически не выгодно, то лучше ложить самонесущий провод при длине пролета до 25м. Если длина превышает указанное расстояние, то все равно выгодней разбить бетон в одном месте и пробурить котловану под промежуточную опору.
Монтаж СИП не требует монтажа тросов под кабель, установку натяжных муфт, анкеров и заземление троса с 2-х сторон.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline couch

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Огромное спасибо за участие в моей проблеме! За вложенный файлик отдельное спасибо!
Мир не без добрых людей!!! :)

Offline couch

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Входит ли в мой объем работ заземление непосредственно твердотопливной котельной, если ее монтаж "под ключ" делает другая организация?? Начинка неизвестна, только внешние габариты. Корпус котельной металлический.
Для рядом стоящей (около 2 метров) дымовой трубы молниезащита и заземление сделаны.
Стоит ли мне в проекте показывать заземление котельной? Если да, то можно ли  сделать общий контур заземления? Ведь дымовая труба связана технологически с котельной...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
couch, если сторонняя организация делает под ключ, то заземление, по идее должны делать они. Если молниезащита уже сделана и имеет свое ЗУ, то еще одно ЗУ делать не нужно. Контур должен быть общий.

Offline couch

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Та же котельная, только уже вид сверху! :)
Подскажите пожалуйста, правильно ли будет кабель (бронированный) завести в модульную котельную (твердотопливную) сверху через трубостойку, установленную на кровле или стене котельной? Может есть другие варианты?
Корпус котельной металлический. Высота котельной 2,65 м.
Кабель, изначально проложен по фасаду рядом стоящего здания на отм.+2,75 м от уровня земли, затем с провисом (до 10 м) идет на котельную.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Та же котельная, только уже вид сверху! :)
Подскажите пожалуйста, правильно ли будет кабель (бронированный) завести в модульную котельную (твердотопливную) сверху через трубостойку, установленную на кровле или стене котельной? Может есть другие варианты?
Корпус котельной металлический. Высота котельной 2,65 м.
Кабель, изначально проложен по фасаду рядом стоящего здания на отм.+2,75 м от уровня земли, затем с провисом (до 10 м) идет на котельную.
Вопросов по монтажу по фасаду отдельностоящего здания нет, а от по монтажу между отдельно стоящим зданием и котельной-вопросы имеются. Во-первых кабель монтируется на несущем тросе с установкой концевых конструкций,  для закрепления анкеров и натяжной муфты. Нет съемки с генплана и данных о месте прохождения кабеля, но очевидно, что монтаж в этом месте попадает под требование главы 2.4 ПУЭ в части пункта 2.4.50 "У разі перетину непроїзної частини вулиці відгалуженнями до вводів у будівлі
(споруди) відстань від СІП до тротуарів і пішохідних доріжок за найбільшої стріли
провисання має бути не меншою ніж 3,5 м. У разі неможливості дотримання зазна­ченої відстані встановлюють додаткову опору або ввідну конструкцію на будівлі (споруді)." Ну и во-вторых несущий трос нужно соединять с заземляющим проводником с двух сторон и в-третих при прохождении кабеля открыто по улице он должен иметь защиту от ультрафиолетового (солнечного) излучения.
В части ввода не имеет значения вводится он через трубостойку (если позволяет радиус изгиба для данного кабеля) или через трубный проходв стене здания на недоступной (выше 2 м) высоте, главное чтобы ввод был выполнен с уплотнением негорючим составом.
Имея ввиду все сказанное выше, лучше кабель опустить вниз со стены здания и переход на котельню выполнить в траншее в земле.
Но в даном случае у вас не этот вопрос главный. Главное то, что котельная в металическом корпусе и точки зрения главы 1.1 ПУЭ п.1.1.13 3) относится к помещениям особоопасным в отношении опасности поражения людей электрическим током. И тут вся проблема в правильном выполнении проекта.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline couch

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопросов на самом деле много.
1.   Съемочка есть (по двум котельным).
2.   Котельные располагаются на производственной территории.
3.   По фасаду кабель ВБбШнг 5х4 (бронированный) предполагается вести открыто на высоте не менее 2,75 м от уровня земли и крепить его с помощью дюбелей-стяжек. Кабель тоже попадает под п.2.4.50?
4.   Заземляющий проводник №1 (условно) для несущего троса со стороны котельной можно присоединить к общему контуру заземления котельной и дымовой трубы (план приложу)? А №2 к заземляющему устройству (ЗУ) здания (здание старое, где там есть ЗУ никто не знает), или другой вариант?
5.   В земле кабель - оптимальный вариант, но дело в том, что съемка старая, а сетей много, и информации по ним нет. Заказчик хочет по зданию.
6.   Что касается главы 1.1 ПУЭ п.1.1.13 3. К общему контуру заземления предусмотрено присоединение металлического корпуса котельной. Наверное что-то упущено.
Подсобите, если можете.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: