Автор Тема: АСКУЭ в проекте  (Прочитано 1691 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline saveleva

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
АСКУЭ в проекте
« : 27 Жовтень 2015, 14:17:21 »
Помогите, пожалуйста, с примером оформления АСКУЭ в чертежах проекта. Счетчики - Меркурий, 6 счетчиков, жилой 7-этажный дом. Впервые необходимо спроектировать
АСКУЭ.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ в проекте
« Reply #1 : 27 Жовтень 2015, 18:42:41 »
Если речь идет о АСКУЭ в составе проекта электроснабжения, то достаточно структурной схемы. Зайдите на сайт производителя счетчиков, там много чего есть.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АСКУЭ в проекте
« Reply #2 : 27 Жовтень 2015, 19:40:58 »
Помогите, пожалуйста, с примером оформления АСКУЭ в чертежах проекта. Счетчики - Меркурий, 6 счетчиков, жилой 7-этажный дом. Впервые необходимо спроектировать
АСКУЭ.
Если дом проектируется для Украины, то есть ли в прилагамом к ТУ рекомендуемом Перечне Госреестра средств комерческого учета электроэнергии в составе АСКУЭ, счетчики Меркурий?
Потому-как оборудование, протоколы и программа РФ. В зависимости от вида связи между счетчиками и концентраторами, то ли с помощью проводной информационной линии RS-485 или при установленных счетчиках абонентов с РLC модемами- по питающим цепям, выбирается оборудование:
1. У абонентов счетчики Меркурий 201 (200) абонентские с РLC модемом (передача по линии электроснабжения).
2. В электрощитовой ж/дома: общедомовые счетчики (лифты, электроосвещение, насосная) Меркурий 230 СLN и балансовые счетчики на вводах ж/дома-Меркурий 230 СLN.
3. В электрощитовой ж/дома, или если согласно ТУ в КТП, концентратор (концентраторы) Меркурий 225.1, фильтр подключения и GSM-шлюз Меркурий 228.
4. При использовании в качестве связи между счетчиками и концентраторами проводных линий RS-485, то и иформационные линии кабелями типа "витая пара".
6. На диспетчерском пункте в Энергосбыте, должно также имется соответствующее для приема по GSM каналу сигнала от концентраторов оборудование и Программа под систему учета "BQuark".
То есть смотрите, что у вас прописано в ТУ по системе АСКУЭ