Автор Тема: п. 1.5.17 ПУЭ. Опечатка?  (Прочитано 1920 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SinSilence

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 25
  • Повідомлень: 174
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
п. 1.5.17 ПУЭ. Опечатка?
« : 23 Жовтень 2015, 10:27:26 »
В моем варианте ПУЭ есть такое:
"1.5.17.  Дозволено  застосовувати  трансформатори  струму із  завищеним коефіцієнтом трансформації (за умов електродинамічної та термічної стійкості або захисту шин), якщо:
-   в разі застосування трансформаторів струму класу точності 0,5S за макси­мального навантаження в точці обліку струм у вторинній обмотці трансформатора струму складатиме не менше ніж 40% номінального струму лічильника, а за міні­мального навантаження -  не менше ніж 5%;
-   в разі застосування трансформаторів струму класу точності 0,2S і 0,5S за максимального навантаження в точці обліку струм у вторинній обмотці трансфор­матора струму складатиме не менше ніж 20% номінального струму лічильника, а за мінімального навантаження -  не менше ніж 1%."

Если не опечатка, то как проверить ТТ 0,5S?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п. 1.5.17 ПУЭ. Опечатка?
« Reply #1 : 23 Жовтень 2015, 10:36:27 »
SinSilence, Это не только в Вашем варианте ПУЭ. :)))
ИМХО - опечатка. либо нужно убрать s в первом пункте, либо 0,5s - во втором.
ИМХО - первый вариант.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 