Уважаемые Коллеги!
Предстоит выполнить комплект ЭМ для гипохлоритной, в которой есть вероятность появления газа ХЛОР
Порекомендуйте,пожалуйста марки кабеля и степень защиты оболочки электрооборудования (кнопки
ящики управления)
Заранее благодарен
Главный специалист по НКУ
Россия гор. Кемерово

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если гипохлораторная используется для системы водоочистки и гипохлорат натрия является реагентом для стерилизации воды в конце обработки, перед подачей ее в распределительную сеть, то его вводят после разбавления в 100 раз. Вряд ли в помещении (при отсутствии склада, хранилища) при концентрации активного хлора до 0,125 и при рН ниже 9-10, будет какая-нибудь зона, хотя сигнализацию загазованности выполнять необходимо.
Я думаю, что в помещении следует применять кабели в полиэтиленовой оболочке без коррозийных покровов и поливинилхлоридных оболочек, корпуса распредщитков, пускателей и кнопок в пластиковых корпусах степенью защиты ІР54-ІР66, что-то типа КМПн (ІР55); КМИ10109-КМИ23211(ІР54); ПКЕ-222У1(ІР54), КУ-92 и т.п.
« Останнє редагування: 20 Жовтень 2015, 12:23:47 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Толя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 181
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Технолог ответил, что это нормальное помещение
В случае пролива гипохлорита включается вытяжная вентиляция
Ящики управления приняты в исполнении IP65
Перед входом на улице у двери  также предусмотрели кнопки управления вытяжными вентиляторами
Главный специалист по НКУ
Россия гор. Кемерово

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
в которой есть вероятность появления газа ХЛОР
А как у вас с вероятностью появления водорода? Нам технолог сказал, что под потолком есть взрывоопасная зона согласно:
Quote (selected)
4.5.9. Приміщення виробництв, пов'язаних з газоподібним воднем, у яких технологічний процес з урахуванням дії природної витяжної вентиляції унеможливлює появу розрахункового надмірного тиску спалахнен-ня, що перевищує визначене галузевими нормами значення як під час нормальної роботи, так і в разі аварії чи виробничої неполадки, мають вибухонебезпечну зону класу 2 тільки у верхній частині приміщення від відмітки 0,75 м загальної його висоти від рівня підлоги, але не вище кранової колії, якщо така є (наприклад, приміщення електролізу води, зарядні станції тягових І стартерних акумуляторних батарей).
Также, нужно установить сигнализатор водорода, который будет отключать оборудование и включать аварийную вентиляцию.

 