Автор Тема: Анкерная опора со сменой проводов  (Прочитано 1482 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline newrafael2015

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 45
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
В типовике ENSTO 4.1.15 есть анкерная попра со сменой проводов.
Но высота свеса кабеля будет 7.2. Стойки СВ 105. Мне надо над жд путями.
Есть ли еще типовик с более высокими стойками со сменой проводов.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для ВЛИ-0,4кВ переходные ж/б опоры-альбом арх. №19.0022.1;
Для ВЛЗ-10кВ переходные опоры-шифр 21.0050 (высота закрепления 11,7м)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline newrafael2015

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 45
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel
Переходные железобетонные попры Вл 10 КВ с защищеннымипроводами.
А все представленные типовые, подразумевают переход с АС в СИП-3 (SAX) ?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Переходные опоры, это не значит, что они предназначены для перехода с ВЛ на ВЛИ. Данные опоры служат для перехода через инженерные сооружения, а переход выполняется в анкерном пролете. Если вам необходимо пересечь ж/дорогу, то это лучше сделать с помощью кабельной вставки или, в крайнем случае, использовать переходные опоры по типовому альбому 21.0050 с вставкой с изолирующего провода СИП-3 с закреплением в изолирующих подвесках, там нет ничего сложного-есть типовой чертеж в альбоме. По ПУЭ не допускается использовать при переходе ж/д штыревые изоляторы даже с 2-м креплением. Поэтому вставка с изолированного провода СИП с использованием повышенных переходных анкерных опор, с закреплением провода СИП в изолирующих подвесках.