Автор Тема: Чи можна посилатись на програму V7.6 Электрик - при розрахунку втрат?  (Прочитано 1777 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо не можна, тоді на яку можна? Яка програма дозволена

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чи можна посилатись на програму V7.6 Электрик
Хто вимагає від вас посилання на програму ? Якщо ніхто не вимагає , не потрібно ніде давати посилання .
« Останнє редагування: 06 Жовтень 2015, 13:03:25 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ніхто не вимагає. Просто з цею програмою зручніше і швидше зробити розрахунки параметрів. А вимагають надати розрахунки втрат напруги для КЛ- а це зайвий час витрачати

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
p23asae, Ну так делайте расчеты в программе а оформляйте потом результаты вручную. В чем вопрос?
Хотя если считать сугубо потери, то зачем нужна особая программа? формула расчета ведь весьма простая?
Я имею в виду известную формулу из Кнорринга dU=P*L/(K*S).
Собственно потери считаются в 3 секунды на калькуляторе ;)
« Останнє редагування: 07 Жовтень 2015, 16:03:17 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я имею в виду известную формулу из Кнорринга dU=P*L/(K*S)
Така формула підходить лише для чисто активного навантаження , вона не враховує реактивної складової .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 