Автор Тема: расстояние от дизельной электростанции до склада  (Прочитано 20219 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На сайте budinfo.org. написано что действует и ДБН Б.2.2-1-01
Причем с 01.01.1970 г. :D
Относитесь критически к тому, что написано, тем более, что написана белиберда!
А сейчас действует ДБН 360-92**
Причем с изменениями:
Spoiler: Изменения (click to show/hide)

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 183
  • Повідомлень: 1 417
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какое расстояние от дизельной в кожухе до жилого деревянного дома? ДБН 360-92** четкого ответа не дал, если не принимать ДЕС как емкость с топливом.

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какое расстояние от дизельной в кожухе до жилого деревянного дома? ДБН 360-92** четкого ответа не дал, если не принимать ДЕС как емкость с топливом
Пожарный  разрыв между жилым деревянным домом и ДЭС всегда принимал 12 м по табл. 1 приложения 3.1  ДБН 360-92** и для вящей убедительности дополнительно ссылался на п. 3 (примечание 2) того же приложения. Вопросов никогда не возникало

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подниму тему. Нужно установить ДЭС в кожухе (по просьбе заказчика) рядом с операторной ~3-4м. Разве правильно относить ДЭС к зданиям и сооружениям?
Вот люди устанавливают почти впритык,

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если расстояние от ТРК до дизель-генератора АЗС не менее 13 м согласно НАПБ Б.05.019-2005, то в принципе такая установка возможна. Хотя нарушение все же есть, расстояние от ДЭС с установленными топливными баками, до окон основного здания должна быть не меее 4м или иметь "глухую" стену.
Если рассматривать установку для Украины НТПД-90, то расстояние между отдельно стоящим зданием дизель-генераторной и любым соседним зданием не нормируется, оно определяется по условиям обеспечения нормативного освещения помещений в этом здании и возможности уборки проезда между зданиями.
Зона обслуживания ДЭС по периметру-не менее 1м.
При проектировании пристроенного здания дизель-генераторной следует обеспечить расстояние 4 м от кровли дизель-генераторной до окон основного здания.

В качестве информации для РФ: В соответствии с п.6.10.5.30 свода правил СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 N 174, зарегистрированного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, в общем случае расстояние от наружной установки до зданий должно быть не менее 8 м до стены здания без проемов и не менее 12 м до стены с проемами. Допускаются изменения расстояний в зависимости от категорий зданий, степени огнестойкости, в соответствии с положениями раздела 6 и таблицы 34 данного СП.

Расстояния до железобетонных радиобашен, контейнеров аппаратных СП не определены. Однако в технических условиях на дизель-генераторную установку, как правило, содержится требование по соблюдению норм по предельным электромагнитным помехам, в т.ч. по соблюдению ГОСТ Р 51317.6.3-2009 "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах". При выполнении указанных требований, при изготовлении дизель-генераторов, расстояния до объектов связи не нормируются.

Применение указанных норм не должно противоречить санитарным нормам и требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (документ опубликован 12.07.2012, вступил в силу (за исключением отдельных положений) 12.07.2012).

Р.S: для ДЭС в кожухе нужно смотреть п. 6.10.5.31 упомянутого СП. (п. 5.1.12: ДЭС проектируются в соотв. с разделом 6)
« Останнє редагування: 04 Лютий 2015, 18:48:43 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если расстояние от ТРК до дизель-генератора АЗС не менее 13 м согласно НАПБ Б.05.019-2005
А можно пункт, что-то не найду про 13 м.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
НАПБ Б.05.019-2005 Табл.1 Додатка, п.5-12/15м, но следуя требованиям ДБН360-92** Приложение 8.3 п.5 (табл.4.11 ПУЭ-12м до закрытой ДЭС) и п.8-не ближе 13 м, выбираем худшие условия-не менее 13м.
« Останнє редагування: 05 Лютий 2015, 11:01:17 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хотя нарушение все же есть, расстояние от ДЭС с установленными топливными баками, до окон основного здания должна быть не меее 4м или иметь "глухую" стену
Скажите пожалуйста, на основании какого норматива такие требования и можно ли применить для определения этого расстояния п. 4.2.65 ПУЭ
Quote (selected)
У разі встановлення біля стіни будівлі виробничого або складського при­значення категорії Г и Д масляних силових трансформаторів з масою масла понад 60 кг, що обслуговують ці будівлі, на відстані від них, більш ої ніж 10 м, спеціальні вимоги до стін, вікон і дверей будинків не пред’являють, у разі встановлення зазна­чених трансформаторів на відстані, меншій ніж 10 м від стіни, і в межах ділянок шириною Б (рис. 4.2.11) потрібно дотримуватися таких вимог...

или п.5.8.4 НПАОП 40.1-1.32-01
Quote (selected)
Електрообладнання з масляним заповненням (трансформатори, батареї конденсаторів, вимикачі тощо) може установлюватися на відстані не менше 0,8 м від зовнішньої стіни будинку з поженеонебезлечними зонами за умови, що відстань по горизонталі та вертикалі від прорізів у стіні будинку до встановленого електроо­бладнання буде не менше 4 м
« Останнє редагування: 30 Листопад 2016, 23:16:19 від Muta »

 