rga, не понял при чем здесь огнестойкие кабели? А они что не сертифицированы на распространение горения? тогда их и в нормальных условиях применять нельзя.
Если я все правильно понимаю, они сертифицированы по ДСТУ 4809, как велит ДБН В.2.5-23, и в результате испытания идут по ДСТУ 4237-3, а не по ДСТУ ІЕС 60332-1-2 (он же ДСТУ 4237-1-2) для пучков и ДСТУ 4216 или ДСТУ 4217 для одиночной прокладки. А в ПУЭ ничего похожего.
Кроме того, меня смущает следующее.
2.1.62. Кабелі та ізольовані проводи, що відповідають вимогам
ДСТУ ІЕС 60332-1-2 і матеріали, які відповідають вимогам відповідних стандартів щодо непоширення горіння, можна застосовувати без додаткових заходів безпеки.
и
2.1.64. За відкритого прокладання захищених проводів і кабелів з оболонками
із горючих матеріалів відстань у просвіті від проводу (кабелю) до поверхні основ, конструкцій, деталей із горючих матеріалів має становити не менше ніж 10 мм (способи монтажу Е та F за табл. 2.1.5)...
ДСТУ ІЕС 60332-1-2 - это "Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля"
Кабель, не распростаняющий горение, - горючий. Так "без додаткових заходів безпеки" или "10 мм"?