Автор Тема: Прокладка КЛ-0,4кВ внутри по здания по стене  (Прочитано 4441 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хомуты выбраны для огнестойких кабелей, можно взять обычные гораздо дешевле. Во вложении рекомендации в соответствии с ІЕС62305 по защите фидеров при монтаже кабелей, может пригодится.
« Останнє редагування: 29 Вересень 2015, 11:44:44 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, спасибо, но, по моему, это опять относится к КЛ состоящим из одного кабеля. В моем же случае КЛ - это 2 кабеля подключенных в параллель, т.е., по сути это 1 КЛ. Когда речь идет об однокабельных КЛ, то все понятно, при прокладке в земле расстояние минимум 100мм и соответствующий коэффициент, если прокладка внутри здания то расстояние = диаметр кабеля. При параллельной прокладке (мне кажется, но я не уверен), что параллельные кабели относящиеся к одной КЛ могут соприкасаться, возможно, при этом нужно ввести какой-то понижающий коэффициент, при максимальном расчетном токе 680А, 2 кабеля  АПвБШв х 185 - дадут 710А. Запас небольшой, поэтому, если вводить коэффициент, то либо придется увеличивать сечение до 240, либо уменьшать сечение до 150 и бросать третий кабель в параллель. Вводить коэффициент, наверное, все таки придется, т.к. кабели будут обшиваться и охлаждение будет затруднительным, осталось только определить какой коэффициент применять

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наконец, разобрался. Примечание 4 к табл.7 "параллельные кабели принимаем как один", т.е. дополнительных коэффициентов не вводим. Теперь хотелось бы уточнить, кабели на разные секции шин взаиморезервируемые, на сколько я понимаю на них тоже не нужно принимать понижающий коэффициент, когда они работают в нормальном режиме, то загружены менее чем на 50%, в послеаварийном режиме работает только один кабель

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 302
  • Повідомлень: 1 915
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Примечание 4 к табл.7 "параллельные кабели принимаем как один"
Табл.7 с какого документа? Как-то странно - не вводить коэффициент, даже если кабели вплотную...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, это по ссылке grossel (ответ 15)

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 302
  • Повідомлень: 1 915
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Теперь хотелось бы уточнить, кабели на разные секции шин взаиморезервируемые, на сколько я понимаю на них тоже не нужно принимать понижающий коэффициент, когда они работают в нормальном режиме, то загружены менее чем на 50%, в послеаварийном режиме работает только один кабель
Ну да, тут не нужно вводить коэффициенты, по логике. Хотя у нас был случай, Обленернго при расчете линии, кажись ВБбШв-4х240, принимал коэффициент, при этом 1-й кабель был нагружен на 90%, 2-й - на 10%. Доказать им ничего, конечно же, не получилось

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 302
  • Повідомлень: 1 915
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, эта таблица касается одножильных кабелей (в названии опечатка), судя по рисункам. Посмотрите ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Таблица В.52.21 - Понижающие коэффициенты для групп контуров или одножильных кабелей, относительно допустимых токовых нагрузок для одного контура или одножильного кабеля, проложенных открыто в воздухе. Способ F по таблицам В.52.8-В.52.13.
А откуда Вы взяли
2 кабеля  АПвБШв х 185 - дадут 710А.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
эта таблица касается одножильных кабелей
CC19hmmmm не уверен, хотя, возможно и не прав, в шапке написано "для трех фазных сетей",
А откуда Вы взяли
это для сшитого ПЕ, но похоже ошибся
ГОСТ Р 50571.5.52-2011: способ прокладки Е для многожильных в воздухе табл.В.52.13 (694А), групповой понижающий коэф. по таблВ.52.20  :wall: поразили примечания к этой таблице.
Приложения С и D - добили окончательно. Есть еще табл.В.52.14, но на нее обращать внимания, наверное, не стоит, вряд ли в подземном паркинге будет температура выше 30оС,


« Останнє редагування: 29 Вересень 2015, 15:32:13 від Сугор »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 302
  • Повідомлень: 1 915
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19,   не уверен, хотя, возможно и не прав, в шапке написано "для трех фазных сетей",
Ну так правильно, для трех фазных сетей с одножильными кабелями. Да и Таблица В.52.20 есть для многожильных...
Сугор, в том то и дело, раз берем коэффициенты с ГОСТ Р 50571.5.52-2011, то и токи тоже. Ну чтобы правильно подобрать кабель, вижу без 100гр. не разобраться, а если кабелей 200шт и способы прокладки меняются ... :wall:
« Останнє редагування: 29 Вересень 2015, 15:37:59 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вижу без 100гр. не разобраться
похоже тут и ведра будет мало :'(

 