Roman3R, вы не внимательно читаете ответы по теме, выхватывая отдельные фразы из контекста.
Тем более, в моем ответе не рассматривается вариант отопления как панацея для трансформатора и в этом плане я на все 100% согласен с последним постом Андрюхи РЗА.
И кстати для открытой установки трансформатора необходимо совсем другое заполнение, чем трансформаторное масло. Выйдите на любой российский форум проектировщиков и они вам расскажут про установку трансформаторов в условиях Крайнего Севера.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
                                       ∆Ртр.= ∆Рх + ∆Рк.з (Spасч. / Sном.)2 ,
где: ∆Рх - постоянные потери холостого хода (потери в стали), не зависящие от нагрузки, кВт;
       ∆Рк.з - потери к.з. (потери в меди), зависящие от загрузки трансформатора, кВт;
       Spасч. - фактическая мощность потребления (расчетная мощность) трансформатора, кВ А;
       Sном. -  номинальная мощность трансформатора, кВ* А
Потери холостого хода ∆Рх и к.з. ∆Рк.з трансформатора приведены в каталогах на трансформаторы

Мне бы хотелось бы еще раз уточнить - при подсчете тепловыделений в помещении двухтрансформаторной подстанции по вышеприведенной формуле -
мы должны полученное значение ∆Ртр умножить на два (так как у нас в помещении два работающих трансформатора), или же тепловыделения второго трансфор-
матора при расчете учитывать не надо?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
plotpik, делаешь 2 расчета: 1. работают 2 трансса с нормальным Кз, 2 работает один транс с допустимым перегрузом и показываешь максимальные тепловыделения

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
кстати для открытой установки трансформатора необходимо совсем другое заполнение, чем трансформаторное масло
Охолодження трансформаторів трансформаторним маслом виконується як для трансформаторів що встановлюються в приміщеннях так і для трансформаторів що встановлюються на відкритому повітрі .
они вам расскажут про установку трансформаторов в условиях Крайнего Севера.
Питання plotpik було поставлене з Білорусі , за моїми даними в цій країні відсутні "условия Крайнего Севера"
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Мне бы хотелось бы еще раз уточнить - при подсчете тепловыделений в помещении двухтрансформаторной подстанции по вышеприведенной формуле -
мы должны полученное значение ∆Ртр умножить на два (так как у нас в помещении два работающих трансформатора), или же тепловыделения второго трансфор-
матора при расчете учитывать не надо?
Если в одном помещении установлены 2 трансформатора то тепловыделения нужно учитывать от обоих трансформаторов.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю