Автор Тема: Поделитесь спецификацией на уравнивание потенциалов  (Прочитано 4006 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

ga_alx

  • Гість
С каких элементов состоит уравнивание потенциалов? Использую оборудование обо бетерманна (http://www.obo-bettermann.com/ua/tbs_potentialausgleichssysteme.shtml), но не все понятно по комплектации. Если есть у кого-то готовая спецификация, поделитесь пожалуйста.
ЗЫ В данной теме интересно не как, а с использованием чего - какую шину, какие хомутики, чем присоединяетесь к шине, какой автомат от перенапряжения и т.д.

saha-gn

  • Гість
Слушай а че такого в уравнивание потенциалов я так никаких фирм не пишу просто ГЗШ это в ВРУ установлена а далее просто пишу что
АЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
Система заземления TN-C-S. Проектом предусмотрено:
1. Защитное заземление.
1.1   . Защитное заземление, осуществляется через нулевой защитный проводник.
-В групповых сетях- третьим изолированным проводом от РЕ- шины распределительного щита до электроприемника.
- В питающей сети - пятым изолированным проводом, который с одной стороны присоединяется к РЕ-шине вводного щита, а с другой - к РЕ-шине распределительного щита.
2. Повторное заземление.
Повторное заземление (РЕN-проводник питающей сети) на вводе в здание.
Заземлители выполняются из уголковой стали 50х50х5 мм, l=5 м, количество электродов 3 штуки. Электроды соединить между собой стальной полосой 40х4 мм. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 30 Ом.
3. Уравнивание потенциалов.
3.1. Основная система уравнивания потенциалов
В проекте выполнена основная система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой следующие проводящие части - ГЗШ в качестве которой используются РЕ-шина ВРУ; заземляющий проводник, присоединенный к искусственным заземлителям; трубы водопровода; вентиляция. Соединение труб водопровода и вентиляции с РЕ-шиной ВРУ осуществляется проводом ПВ1-25мм².
Провод системы уравнивания потенциалов (ПВ1-25мм²) прокладывается в ПВХ трубе ∅32мм.
3.2. Дополнительная система уравнивания потенциалов теплового пункта
По стенам проложена стальная полоса 25х4 на высоте 25 см от пола; к указанной полосе подключены, проводом ПВ1-1,5мм², на болтовое соединение все открытые проводящие части стационарного оборудования и сторонние проводяшие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
saha-gn, согласен, единственное, что выделяю в спецификации это провод 1х4 и 1х16 (в примечании указываю для уравнивания потенциалов). А так рисую схему и там все подписано. Каьели и провода учитываются в спецификации.

 