Автор Тема: Потери напряжения 0,4кВ СИП  (Прочитано 14547 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Makros

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #30 : 15 Грудень 2016, 17:49:57 »
Кто может нормальніми словами объяснить, что такое тип А и тип В в п. 2.1.50 ПУЕ?

Offline jokeroff555

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 22
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #31 : 15 Грудень 2016, 17:59:41 »
Ну как и везде домики, озеро. Местность горная, так что ВЛ-10 кВ никто не будет тянуть только для освещения, и именно поэтому так мало тп. По этой то линии я не знаю как опоры крепить будут в скалистом грунте...Так что как то так(  Понятно что можно было меньшей мощности выбрать светильники, но по логике они же должны гореть при 140 В? Это первое... Второе- что экономически, морально и т.п.  будет выгоднее порешать с экспертизой или дополнительно покупать заказчику СИП расчетного сечения для параллельной прокладки и деления на группы...?

Offline jokeroff555

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 22
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #32 : 15 Грудень 2016, 18:03:14 »
если увеличить растояние между опорами до 40м, то получится 100 светильников при проводе 120мм2 падение получится 6%.
Пролет 35 м уже можно сказать перебор... По гололеду и ветру для 120 СИП - 30 м... Правда именно для ОГК-7 не могу найти я(((

Offline jokeroff555

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 22
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #33 : 15 Грудень 2016, 18:16:49 »
Кстати, а потеря напряжения в ПУЭ прописывается? А то у нас в ПУЭ последнем воздушки вообще убрали))))))

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #34 : 15 Грудень 2016, 18:26:00 »
jokeroff555, "порешать" с экспертизой это разовые вложения, потом падение напряжения никого волновать не будет. А вот непосредственно само падение напряжения связано с потерей мощности, т.е. заказчик будет греть воздух.
Можно рассмотреть еще один вариант: В зоне отдыха ведь тоже будут потребители? можно попробовать часть светильников подключить с конца от зоны отдыха.
Стоит также посчитать что будет дешевле тянуть дополнительную линию или купить другие светильники по результатам светотехнических расчетов. Ну и еще один аргумент в пользу светильников меньшей мощности: электричество стоит денег
К примеру если эти светильники будут работать всю ночь, то за год потребление электроэнергии составит 97,2тыс. кВт/ч

Offline jokeroff555

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 22
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #35 : 15 Грудень 2016, 18:37:42 »
1. Светильники уже есть менять их никто не будет(
2.
Можно рассмотреть еще один вариант: В зоне отдыха ведь тоже будут потребители? можно попробовать часть светильников подключить с конца от зоны отдыха.
В этом месте линия освещения будет продолжаться. и соответственно там будет такое же расстояние(((
3. Всю ночь они работать не будут. Фотореле устанавливаться не будет, включаться на определенный промежуток времени будет с кпп персоналом.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #36 : 15 Грудень 2016, 18:44:32 »
Всю ночь они работать не будут
если будет работать до 24 часов, то получится 56,7тыс кВт/ч за год
Светильники уже есть менять их никто не будет(
Ну, дело хозяйское

Offline jokeroff555

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 22
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #37 : 15 Грудень 2016, 19:08:22 »
Ну вы в точку все пишите, потерю мощности и экономию электроэнергии я не считал... Как бы их исходных данных видно, что мне вообще мало что нужно считать( У меня вопрос по потере напряжения, будут ли гореть светильники. Я первый раз столкнулся с таким разбегом напряжения у приемника... Возможно это будет выгодно по потери напряжения, если внести изменения в нормативные документы...Повторюсь,я не изучал вопрос экономии электроэнергии.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline jokeroff555

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 22
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #39 : 16 Грудень 2016, 12:48:41 »
если увеличить растояние между опорами до 40м, то получится 100 светильников при проводе 120мм2 падение получится 6%
Это по программе если считать или по справочникам? Чего то у меня не получается такое число...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #40 : 16 Грудень 2016, 12:58:42 »
jokeroff555, по справочникам, если нагрузка равномерно распределена по всей линии, то берется приведенная длина линии, т.е. расстояние от ТП до первого светильника и половина длины линии от первого до последнего светильника. Если светильники начинаются сразу от ТП то просто половина длины линии

Offline jokeroff555

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 22
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #41 : 16 Грудень 2016, 13:24:48 »
Спасибо большое за ответы, по справочникам я именно так и считал, ошибка у меня была просто(

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.