Автор Тема: Потери напряжения 0,4кВ СИП  (Прочитано 14604 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Потери напряжения 0,4кВ СИП
« : 11 Вересень 2015, 15:13:17 »
Считаю потери напряжения в линии 1,3км наружного освещения 0,4кВ выполненной СИП 4х70 расчетный ток 20А (33 светильника по 400В, нагрузка равномерная по фазам).
Не могу найти активное и индуктивное сопротивление для СИП.
На форумах нашла "Для напряжения 0,4кВ индуктивное сопротивление для СИП принимается равным 0. А активное берется из справочных материалов, на сайтах много где приводиться."
Для СИП 4х70 - активное сопротивление - 0,568.
Потери составили - 6,7%. Для линии освещения нужно - 2,5%.

Нужно брать сечение еще больше, могу ли я считать с таким учетом сопротивлений? Правильно ли это? Может подскажите справочник с табличными данными сопротивлений для расчета?

А может у кого есть готовая программка?
« Останнє редагування: 11 Вересень 2015, 15:23:35 від Елена.Ш »

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #1 : 11 Вересень 2015, 15:36:28 »
Что бы потери составляли - 2,5% сечение вообще 185 получается???!!!! Ничего не понимаю. Ну очень большое!

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #2 : 11 Вересень 2015, 15:48:42 »
Елена.Ш, індуктивний тут http://eom.com.ua/index.php/topic,2857.msg18552.html#msg18552
активний на фото

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #3 : 11 Вересень 2015, 16:16:49 »
Для линии освещения нужно - 2,5%
Откуда такие данные 2,5 %
Потери составили - 6,7%
Для расчета необходимо брать полную длину линии к первому светильнику от щита питания освещения + половину длины линии от первого светильника до последнего  .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #4 : 11 Вересень 2015, 16:30:07 »
 Сети наружного освещения допускают потери напряжения у наиболее удаленных светильников не более 5 % номинального напряжения сети, а у наиболее удаленных прожекторов — 2,5 %. Эти требования приведены в Инструкции по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов СН 541-82. Но, как правило, проектировщики стараются не выходить за пределы 3%, так как используемые для наружного освещения разрядные лампы высокого давления имеют сильную зависимость светового потока от напряжения.

Согласна, до этого делала прожектора и по памяти решила взять 2,5%... Спасибо.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #5 : 14 Вересень 2015, 08:39:59 »
Не могу открыть ссылку на индуктивное сопротивление для СИП.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #6 : 14 Вересень 2015, 10:30:53 »
ДСТУ4743:2007 или ГОСТ табл.3 полное сопротивление.
Если выложите какой у вас СИП конкретно (СИП1;СИП2...) посмотрю индуктивное и активное для вашего кабеля. Но зачем если у вас есть полное по ДСТУ или ГОСТУ.
« Останнє редагування: 14 Вересень 2015, 10:43:05 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #7 : 14 Вересень 2015, 10:40:21 »
Одескабель дает в своем каталоге сопротивления http://www.elcable.ru/product/appl/appl.html?id=35

Только возник вопрос а если дается для основных жил и нулевой их нужно сложить?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #8 : 14 Вересень 2015, 10:47:33 »
Считаю потери напряжения в линии 1,3км наружного освещения 0,4кВ выполненной СИП 4х70 расчетный ток 20А (33 светильника по 400В, нагрузка равномерная по фазам).
Не могу найти активное и индуктивное сопротивление для СИП.
На форумах нашла "Для напряжения 0,4кВ индуктивное сопротивление для СИП принимается равным 0. А активное берется из справочных материалов, на сайтах много где приводиться."
Для СИП 4х70 - активное сопротивление - 0,568.
Потери составили - 6,7%. Для линии освещения нужно - 2,5%.

Нужно брать сечение еще больше, могу ли я считать с таким учетом сопротивлений? Правильно ли это? Может подскажите справочник с табличными данными сопротивлений для расчета?

А может у кого есть готовая программка?
У меня получился немного другой результат.
А, линия распределённая, тогда в эту программку нужно забивать длины участков с нагрузками. Тогда и потеря будет значительно меньше, т.к. это посчитано для нагрузки в конце линии.
« Останнє редагування: 14 Вересень 2015, 10:50:39 від *Андрей* »

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #9 : 14 Вересень 2015, 11:02:12 »
Андрей, прикольная у Вас программка, а у меня изменили данные 33 светильника по 250Вт, нагрузка получается 8,25кВт. Длина до первого светильника 304м, от первого до последнего 990м, но нагрузка равномерная, получается 304+(990/2)=800м. Провод СИП-4, наверное попробую 4х25. Вы у себя не прикинете, что получится, пожалуйста. И еще я брала косинус 1, для линии освещения, а у вас 0,85.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #10 : 14 Вересень 2015, 11:37:56 »
 4х35 - 4,14 , 4х25 - 5,66%. Берите кос=0,85

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #11 : 14 Вересень 2015, 11:46:32 »
Спасибо. Пересматриваю Шаповалова по нормам потерь.

Лампы рабочего освещения промышленных предприятий и общественных зданий, лампы прожекторных установок наружного освещения :+5 и -2,5%;
Остальные электроприемники :+5 и -5.

У меня наружное освещение автомобильной дороги светильниками ЖКУ-250Вт. Какой процент взять, я склонна к 2,5% или все же 5%?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #12 : 14 Вересень 2015, 11:51:58 »
Спасибо. Пересматриваю Шаповалова по нормам потерь.

Лампы рабочего освещения промышленных предприятий и общественных зданий, лампы прожекторных установок наружного освещения :+5 и -2,5%;
Остальные электроприемники :+5 и -5.

У меня наружное освещение автомобильной дороги светильниками ЖКУ-250Вт. Какой процент взять, я склонна к 2,5% или все же 5%?

Лучше позвонить производителю данных светильников и проконсультироваться, при каком напряжении возможен запуск светильника и оптимальное напряжение для работы.
З.Ы. и смотря откуда запитка. Если от ТП, то там напряжение должно быть порядка 400 В.
« Останнє редагування: 14 Вересень 2015, 11:54:27 від *Андрей* »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #13 : 14 Вересень 2015, 12:00:00 »
Для силовых сетей отклонение напряжения от нормального должно составлять не более ± 5 %, для сетей электрического освещения промышленных предприятий и общественных зданий — от +5 до — 2,5%, для сетей электрического освещения жилых зданий и наружного освещения ±5%. При расчете сетей исходят из допустимой потери напряжений.
Сопротивления для СИП-4 см. вложение.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Vladimir_51700

  • **
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Потери напряжения 0,4кВ СИП
« Reply #14 : 09 Лютий 2016, 16:23:23 »
Для силовых сетей отклонение напряжения от нормального должно составлять не более ± 5 %, для сетей электрического освещения промышленных предприятий и общественных зданий — от +5 до — 2,5%, для сетей электрического освещения жилых зданий и наружного освещения ±5%. При расчете сетей исходят из допустимой потери напряжений.
Сопротивления для СИП-4 см. вложение.
Доброго дня, если не затруднит... подскажите откуда потери напряжения - 2,5% для освещения. Требуют документальное подтверждение.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: