Автор Тема: Как правильно пройти в гильзах металлических через перекрытие кабелем о.4 кВ 4х4(1х400)  (Прочитано 3797 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно проложить кабель  чтоб выдержал 2600 А получается где-то 4 спаренных кабеля  одножильных.
Подскажите как правильно пройти через перекрытие если есть  заложенных гильзы (металлические) 120 мм .
1. Можно ли каждый кабель (одна жила ) в одно отверстие?
2.Каждую фазу (по 4 жилы) в одно отверстие ?
3. Или каждый кабель (фаза А,В,С , N) в одну трубу

Заранее спасибо
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При прокладке кабельной линии кабели трёх фаз должны прокладываться параллельно и располагаться треугольником или в одной плоскости. Возможны иные способы расположения, которые должны быть согласованы с предприятием-изготовителем кабеля.
Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбоцементных безнапорных, пластмассовых и т.п.), отфактурованные отверстия в                   железобетонных конструкциях или открытые проёмы.
Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проёмы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом (например, цементом с песком по объёму 1:10, глиной с песком-1:3, глиной с цементом и песком-1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом-1:2 и т.п.) по всей толщине стены или перегородки.
Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если стены не являются противо-пожарными преградами.
При прокладке в трубах следует располагать или по одному кабелю в трубу (канал блока), или по три кабеля разных фаз одной кабельной линии в одну трубу (канал блока). Прокладка кабелей двух фаз в одну трубу или канал блока не допускается из-за снижения нагрузочных характеристик кабельной линии.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ели кажую жилу в отдельную трубу то будут большие потери. Поскольку между жилами есть взаимоиндукция, то э/м поле наведет в метал. трубах ток, который будет их просто греть.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ели кажую жилу в отдельную трубу то будут большие потери. Поскольку между жилами есть взаимоиндукция, то э/м поле наведет в метал. трубах ток, который будет их просто греть.
Поэтому я и выделил в своем ответе, что проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбоцементных безнапорных, пластмассовых и т.п). Так, что э/м поля не будет и греться кабели не будут.
А данный вид прокладки: "при прокладке в трубах, следует располагать или по одному кабелю в трубу (канал блока), или по три кабеля разных фаз одной кабельной линии в одну трубу (канал блока)", это рекомендации Инструкции по монтажу одножильных кабелей завода-производителя.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
там еще есть ограничение по сечению жилы. Если не ошибаюсь при сечении больше 300мм2 - для каждой жилы отдельная труба

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так, что э/м поля не будет и греться кабели не будут.
Э/м поле будет всегда.
Нужно будет учитывать что допустимая нагрузка на кабель будет меньше. По аналогии можно посмотреть нагрузки на одножильные КЛ-10кВ из СПЭ при прокладке треугольником и в ряд.

 