Андрюха РЗА, это кабель питающий ВРУ, сначала он прокладывается от ТП в земле, а потом заходит в паркинг и зашивается проматом, места где поставить коробку и перейти на токопровод просто нет. И не совсем понятно что такое токопровод? на сколько я понял он применяется в высоковольных сетях. Мощность почти 400кВт. Кабель АПвБШв 2х(4х185). Я не сторонник таких решений, но в данном случае по другому не получается
grossel, данный ГОСТ я читал (часть его перекочевала в новую редакцию гл.2.1 ПУЭ), но он не дает ответа. Во первых он относится к электропроводкам (кабели сечением до 16мм2 по меди и 25мм2 по алюминию), что касается больших сечений , то мне непонятно примечание к таблицам (к примеру В52.2) о бОльших сечениях. Во вторых информации о параллельной прокладке, если бы речь шла об одном кабеле, то вопросов нет расстояние между кабелями = Дкабеля. Если бы речь об одножильных кабелях, то тоже все достаточно понятно: треугольник или в одной плоскости касаются или с промежутком
Так как кабели проложены в паралель и по условиям сохранности их при выходе одного из строя, расстояние нужно выбрать не менее 100 мм
А вот здесь совсем не понятно. Если выйдет из строя один из параллельных кабелей, то, все равно должна сработать защита. Если защита не сработает, то в нормальном режиме один кабель, по идее, должен выдержать нагрузку одной секции, но нагрузку двух секций он точно не потянет.
Проблема у меня собственно заключается в определении габаритов трассы, т.к. кроме моих сетей есть еще и другие, то хотелось бы более-менее точно определить габариты пространства которое будут занимать кабели и которое нужно будет потом зашить Проматом
На данный момент мне нужно решить как мне прокладывать кабели. На лотках и консолях как-то не сильно хочется, хотя на каком-то участке без них, все равно, не обойтись . Из вариантов рассматриваю 2 кабеля на
http://www.baks.com.pl/ru/produkty/oz-ozo-_1559.html либо каждый кабель крепить
http://www.baks.com.pl/ru/produkty/ksa-_2755.html, или каждый кабель крепить к перекладине
http://www.baks.com.pl/ru/produkty/uk1-uko1-_1099.html