Автор Тема: Показники опору заземлення  (Прочитано 2389 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
Показники опору заземлення
« : 03 Серпень 2015, 12:03:36 »
Які нормовані показники опіру заземлення та перехідного опіру між заземлювачем і елементами блискавковідводу? Яким нормативним актом встановлено?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Показники опору заземлення
« Reply #1 : 03 Серпень 2015, 13:47:15 »
В настоящее время руководящим документом по грозозащите является ДСТУ Б В.2.5-38:2008. Этим документом не предусматривается непосредственное нормирование значений сопротивлений заземлителей.
Основное назначение заземлителей - ограничение грозовых (импульсных) напряжений на металлических конструкциях и на оборудовании. На стадии проектирования нет возможности предсказать значения токов молнии и, следовательно, значения импульсных перенапряжений.
Поэтому упомянутые инструкции не устанавливают значений сопротивлений заземлителей. До выхода в 2008г. ДСТУ, старой Инструкцией РД 34.21.122-87 рекомендовался выбор конкретных конструкций заземлителей, исходя из возможных значений токов молнии в диапазоне от 5 до 100 кА.
В то же время в главах 2.4, 2.5, 4.2  «ПУЭ» приведены конкретные значения сопротивлений заземлителей на воздушных линиях электропередачи и в распределительных устройствах.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Показники опору заземлення
« Reply #2 : 10 Серпень 2015, 10:59:51 »
В РД 34.21.122-87 раздел 8 :
"...До недавнего времени для заземлителей молниезащиты нормировалось импульсное сопротивление растеканию токов молнии: его максимально допустимое значение было принято равным 10 Ом для зданий и сооружений I и II категорий и 20 Ом для зданий и сооружений III категории. При этом допускалось увеличение импульсного сопротивления до 40 Ом в грунтах с удельным сопротивлением более 500 Ом*м при одновременном удалении молниеотводов от объектов I категории на расстояние, гарантирующее от пробоя по воздуху и в земле. Для наружных установок максимально допустимое импульсное сопротивление заземлителей было принято равным 50 Ом..."
В ДБН по молниезащите нигде не нормируется величина сопротивления.
В ПУЕ п.1.7.59: "...Заземляющее устройство электроустановок зданий и сооружений и заземляющее устройство для их молниезащиты, как правило, должны быть общими."
п.1.7.94   На вводе в электроустановки здания от воздушной линии рекомендуется выполнять повтор-ное заземление РЕN (РЕ)-проводника, если в здании при отсутствии коммуникаций водоснабжения, газоснабжения, металлических и железобетонных конструкций не может быть осуществлена основная система уравнивания потенциалов (1.7.84). В этом случае сопротивление заземлителя повторного заземления PE (PEN)-проводника на вводе в здание должно быть не более за 30 Ом.
Сейчас в этом пункте в новой редакции убрали: от воздушной линии. Получается, что и при кабельном вводе тоже не более 30 Ом.
1.7.95   Общее сопротивление всех заземлителей, присоединенных к PEN-проводнику каждой линии, в том числе естественных заземлителей, в любое время года, не должно превышать 5, 10 и 20 Ом соответственно для линейного напряжения 660, 380 и 220В источника трехфазного тока либо 380, 220 и 127В источника однофазного тока. Сопротивление каждого из повторных заземлителей должно быть не более 15, 30 и 60 Ом, соответственно, для того самого напряжения (см. также 1.7.96).

А теперь кто правильно ответит? Какая все-таки величина повторного заземлителя, общего с молниезащитой будет для ж/д (ІІІ категория молниезащиты) с кабельным вводом 380В?

Называется выбери число из трёх: Я ставлю на 10 Ом.  Study так не будет ошибки, хотя сомневаюсь.  hmmmm
« Останнє редагування: 10 Серпень 2015, 12:25:42 від yikell »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю