Автор Тема: Пересечение вл 10 кв с вл 35 кв и дорогой  (Прочитано 4468 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Александр 9

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 58
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток! Подскажите правильно ли Я принял габарит пересечения вл 10 кВ с вл 35 кВ. Я принял стрелу для ВЛ 35 кВ около 1,5 м. Полная картина на приложенном файле.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для правильности выполнения пересечения, необходимо выполнить расчет стрелы провиса при обрыве провода ВЛ-10кВ в соседнем пролете с учетом редукции:
  fo=√ fср.2+3/8λLр.
Пример расчета см.во вложении.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
необходимо выполнить расчет стрелы провиса при обрыве провода ВЛ-10кВ в соседнем пролете
ВЛ-10 кВ проходит под ВЛ-35 кВ . При обрыве провода на ВЛ-10 , габарит пересечения (расстояние между проводами ВЛ 10 и ВЛ 35 ) не уменьшится
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВЛ-10 кВ проходит под ВЛ-35 кВ . При обрыве провода на ВЛ-10 , габарит пересечения (расстояние между проводами ВЛ 10 и ВЛ 35 ) не уменьшится
В принципе, я имел ввиду расстояние до полотна дороги ВЛ-10 кВ на участке 37м в пролете между опорами П10-1-А10-1. Хотя спасибо, это касается и расчета верхней ВЛ-35кВ при обриве провода в соседнем пролете, для определения провиса в точке пересечения.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Makros

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 59
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ 2.5.186. Если 10 кВ - выполнена защитными проводами, то min 1,5м; иначе - 3м.