Автор Тема: Расчет мощности микрорайона  (Прочитано 1943 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Udgin

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 22
  • -Receive: 10
  • Сообщений: 241
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Добрый день! Уверен, что подобная тема уже поднималась, но самостоятельно я ответа не нашел.

Итак, имеем микрорайон. Две группы жилых домов (суммарно более тысячи квартир), несколько зданий различного назначения (паркинг, школа- такого плана). Для питания микрорайона планируется две подстанции.

Вопрос: как считать мощность? Получается, что каждая ТП питает половину зданий.

Вариант 1: по удельной мощности. Но, во-первых, ДБН не дает нам удельной мощности для более 1000 квартир, во-вторых, ДБН говорит, что по удельной мощности считается мощность на шинах 0,4 кВ ТП, а у нас как бы нет шин 0,4 кВ, которые питают все здания.

Вариант 2: сделать два расчета для каждой ТП. Посчитать мощности для каждой группы потребителей, и сложить их с коэффициентом. Но где взять коэффициент? Я нашел только РД 34.20.185-94, таблица 8.1. которого говорит нам, что нужно брать коэффициент 0,9. А есть ли подобный норматив для Украины?

Спасибо.
« Последнее редактирование: 30 Июль 2015, 13:32:50 от Udgin »

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 100
  • -Receive: 1346
  • Сообщений: 7 346
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Cделать расчеты для каждой ТП. Пользоваться разделом 3 ДБН В.2.5-23-2010, коэффициент  участия  в  максимуме  электрических  нагрузок общественных  зданий (помещений  или  жилых  домов (квартир  и силовых электроприемников) определяется по таблице 3.14 ДБН В.2.5-23-2010, удельные нагрузки для общественных зданий табл.3.15.
Укрупненная  расчетная  электрическая  нагрузка  микрорайона (квартала) Рр.мр, кВт, приведенная к шинам 0,4 кВ ТП, можно определить по формуле: 
             Рр.мр. = (Рр.ж.д.+ Робщ.зд.уд)•S•10-3
где  Робщ.зд.уд. – удельная  нагрузка  общественных  зданий  микрорайонного значения,  принимаемая  для  домов  с  электрическими плитами – 2,6 Вт/м (РМ-2696-01);
S – общая площадь жилых домов миркорайона(квартала), м2.
В  укрупненных  нагрузках  общественных  зданий  микрорайонного значения  учтены предприятия  торговли  и  общественного  питания,  детские сады,  школы,  аптеки,  раздаточные  пункты  молочных  кухонь,  приемные и ремонтные пункты, жилищно-эксплуатационные конторы и др.
 
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн Udgin

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 22
  • -Receive: 10
  • Сообщений: 241
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
grossel, таблица 3.14 не дает ответа, как сложить мощности двух жилых зданий одинакового типа.

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 100
  • -Receive: 1346
  • Сообщений: 7 346
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
grossel, таблица 3.14 не дает ответа, как сложить мощности двух жилых зданий одинакового типа.
Как эта табл. может дать ответ, если она применяется для расчета микрорайона при общем электроснабжении жилых и общественных зданий различного назначения и определяет их участие в макс. нагрузок.
Для этого существуют расчетные формулы 4-8 разд.3 ДБН В.2.5-23-2010.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн Udgin

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 22
  • -Receive: 10
  • Сообщений: 241
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитировать (выделенное)
Для этого существуют расчетные формулы 4-8 разд.3 ДБН В.2.5-23-2010.
Смотрим формулы (4) - (8). Они относятся к коттеджам и жилищам с разной удельной нагрузкой. В моем случае все жилища с одинаковой удельной нагрузкой.
Смотрим п.3.6 и формулу (1):
Расчетная нагрузка группы жилищ с одинаковой удельной нагрузкой, приведенная к линии питания, вводу в жилой дом, шинам напряжением 0,4 кВ, определяется по формуле:
                               Ржn=Pжу∙N (1)

Мы не можем пользоваться этой формулой, т.к. у нас нет шин напряжением 0,4 кВ, к которым можно привести эту нагрузку.

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 100
  • -Receive: 1346
  • Сообщений: 7 346
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
п.3.8..."Розрахункове навантаження ліній живлення та на шинах 0,4 кВ ТП від електроприймачів жител (котеджів) 3-го виду з ОДИНАКОВИМИ питомими навантаженнями на вводі  попередньо можна визначати за формулою 4..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 313
  • -Receive: 455
  • Сообщений: 1 463
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вариант 2: сделать два расчета для каждой ТП. Посчитать мощности для каждой группы потребителей, и сложить их с коэффициентом. Но где взять коэффициент? Я нашел только РД 34.20.185-94, таблица 8.1. которого говорит нам, что нужно брать коэффициент 0,9. А есть ли подобный норматив для Украины?
таблица 2.4.1 ГНД 341.004.003.001-2002 "Инструкция по проектированию электросетей 110-0,38 кВ г.Киева"
В принципе эта таблица повторяет таблицу 7 ВСН 97-83 и таблицу 8.1 РД 34.20.185-94

Также ГІД 34.20.178:2005 "Проектирование электрических сетей напряжением 0,4-110 кВ" в разделе расчета нагрузок в распредсетях ссылается на РД 34.20.185-94 "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по расчету электрических нагрузок в сетях  0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения " в котором Коэффициенты одновременности для суммирования электрических нагрузок в сетях 6-20 кВ отличаются от вышеприведенных источников. Но для двух ТП Кодн = 0,9

 
« Последнее редактирование: 30 Июль 2015, 20:23:38 от hi_tech »

Оффлайн Udgin

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 22
  • -Receive: 10
  • Сообщений: 241
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
hi_tech, Спасибо! 0,9 так 0,9 :)

Ну и выкладываю тогда расчет, посмотрите, проверьте, зацените.

(чтоб работало, нужно указать ссылку на файл "ДБН" и чтоб оба файла были открыты)


Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 1052
  • -Receive: 552
  • Сообщений: 2 971
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Если не затруднит, какой из расчетов более верный, и есть ли ошибки в расчете.
Район полностью на электроотоплении.
Ccылка на гугл таблицу (варианты на разных вкладках):
https://drive.google.com/open?id=1wwbtYetVDWCg4GIWmL0P_3BP39ylzZ-reh2-5rWMpeg
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2017, 10:54:14 от andery »

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер