Помогите, пожалуйста! Нужна принципиальная схема включения вытяжной вентиляции (а  затем, с выдержкой времени и приточной) в паркинге, после срабатывания датчика загазованности.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
См.вложение.
Управление вытяжным вентилятором: а) влючение автоматическое по команде из схемы контроля загазованности-выключение вручную при отключении сигнала о привышении ПДК (схема 1);
 б) влючение автоматическое по команде из схемы контроля загазованности (порог 2)-выключение автоматическое (порог 1) при отключении сигнала о привышении ПДК в контролируемом помещении(схема 2).
Отключение вентиляторов при пожаре осуществляется отключением вводного автомата щита вентсистем с помощью независимого расцепителя, при подачи сигнала от ППКП при пожаре.
 