Кстати, есть у кого ссылка на этот новый ДБН В.2.5-56-2014
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;cat=7Но вопрос остается тот же.
Начнем с ДБН В.2.5-56
5.3 Системи протипожежного захисту повинні проектуватися відповідно до вимог цих будівельних норм, нормативних документів,
на які є посилання у цих будівельних нормах, інших нормативних документів, які містять вимоги щодо цих систем. При цьому вимоги пожежної безпеки, викладені в інших чинних нормативних документах, у тому числі галузевих (відомчих) нормах тощо, повинні бути
не нижче рівня вимог цих будівельних норм.
Таким образом, мы должны выполнять требования ДБН В.2.5-77-2014 в том числе, они не ниже, а выше требований 56-го.
Поскольку в ДБН В.2.5-77-2014 уже нет деления на отдельностоящие/встроенные/пристроенные, он для ВСЕХ котельных, то пункты, где не оговорен тип котельной, необходимо выполнять для любых котельных.
Экономия, конечно, это наше все и очень хочется, но подумайте о безопасности.
Вопрос необходимости и целесообразности защиты отдельно стоящих котельных уже много обсуждался на форуме, поищите. Например:
http://eom.com.ua/index.php/topic,1310.0.htmlНо все это будет для общего развития. Сегодняшние нормы говорят - надо.
Что касается тушения. Глубоко еще не копалась, но ДБН В.2.5-77 говорит:
23.5 Будівлі і споруди котелень необхідно обладнувати протипожежним водопостачанням, засобами виявлення та гасіння пожежі відповідно до вимог ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.5-56, ДБН В.2.5-64, ДБН В.2.5-74.
56-й говорит о тушении во встроенно-пристроенных (они более опасные в плане распространения пожара на другие объекты). Для остальных, как я подозреваю, интересное найдется в 64-м и 74-м, т.е. пожкраны.