Автор Тема: Ток несинхронного включения при параллельной работе КГУ с сетью  (Прочитано 2358 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день.
Такая ситуация - согласно п.2.12 Правил присоединения когенерационных установок перед получением технических условий необходимо выполнить расчет стойкости подключаемого оборудования несинхронному току включения. Если ток несихронного включения больше допустимого тока оборудования, то подключать такую установку параллельно с сетью не допускается.
 Я выполнила такой расчет и получилось, что ток несинхронного включения больше допустимого тока генератора. И смоделировав разные ситуации - меняла сопротивление генератора, сопротивление системы - условие не выполняется, то есть получается, что оперируя реальными исходными данными (реальные значения сопротивлений в цепочке) никакая когенерационная установка (0,4 кВ) не может работать параллельно с сетью.
Вопрос - кто-то делал такой расчет? Какие у вас получились результаты?
Как же тогда уже работают существующие КГУ?

 