Автор Тема: ПЗВ на фасадне освітлення  (Прочитано 1980 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПЗВ на фасадне освітлення
« : 08 Липень 2015, 22:05:55 »
Шановні колеги, підкажіть норматив, пункт де вказано, що групи фасадного/архітектурного освітлення потрібно захищати ПЗВ.
В проектах постійно ставлю, але де сама норма вже й забув....

Дякую

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПЗВ на фасадне освітлення
« Reply #1 : 08 Липень 2015, 22:23:01 »
VitO, ПУЭ п.6.4.17

"6.4.17. Живлення установок світлової реклами, архітектурного освітлення будинків зазвичай виконують по самостійних лініях - розподільчих або від мережі будинків. Допускається застосовувати установки потужністю, не більшою ніж 2 кВт на фазу, за наявності резерву потужності мережі.
Лінія повинна мати захисний пристрій автоматичного вимикання живлення відповідно до вимог глави 1.7 цих Правил"

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПЗВ на фасадне освітлення
« Reply #2 : 08 Липень 2015, 22:59:05 »
Дякую, але шукаю підтвердження, що треба використовувати "Пристрій  захисного  автоматичного  вимкнення  живлення,  який  реагує  на диференційний струм."

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПЗВ на фасадне освітлення
« Reply #3 : 09 Липень 2015, 10:07:58 »
підкажіть норматив, пункт де вказано, що групи фасадного/архітектурного освітлення потрібно захищати ПЗВ.
Для таких ліній встановлення ПЗВ рекомендується . тобто не є обов’язковим .
ПУЕ
6.1.52. Для установок зовнішнього освітлення (фасадів будинків, монументів тощо), зовнішньої світлової реклами та покажчиків у системах заземлення TN-S рекомендовано застосовувати ПЗВ зі струмом спрацьовування до ЗО мА; у цьому разі фонове значення струмів витоку повинне бути, принаймні, в три рази меншим від значення струму уставки спрацьовування ПЗВ за диференційним струмом.
« Останнє редагування: 09 Липень 2015, 10:10:46 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПЗВ на фасадне освітлення
« Reply #4 : 09 Липень 2015, 11:28:18 »
Roman3R, дякую
дуже допомогли

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.