Автор Тема: Сухие трансформаторы  (Прочитано 48009 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #75 : 24 Червень 2010, 11:22:46 »
Я по прошлой Вашей планировке пытался так поставить трансы, но очень все сильно впритык получается и для 10 кВ глубина маловата.
Как вариант предлагаю рассмотреть вопрос применения трансов в кожухе (тогда камеры вообще будут не нужны).

Набор ячеек (типы) по 10кВ хоть и поправили в сравнении с предыдущим вариантом, но всеравно подбор не верный:
1. ячеек LE-IDI не существует, есть только DE-IDI (расширение в две стороны)
2. при такой компоновке что будут мерять ячейки учета DE-Mt?? разве что перетоки через секционник.

В Вашем случае на 10кВ предлагаю рассмотреть вариант применения SM6 с защитой фидеров трансов предохранителями

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #76 : 24 Червень 2010, 12:56:06 »
Вот вариант с трансами в кожухе (планировка и схема)
Только заднюю стенку ТП пришлось уменьшить с 300мм до 250мм, думаю это допустимо.

mayak

  • Гість
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #77 : 06 Липень 2010, 12:45:52 »
см. фото. можно организовать осмотр в "живую".  Новое оборудование. Сразу много вопросов отпадет

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #78 : 11 Жовтень 2010, 14:51:38 »
Сегодня ГИП меня огорошил. Почему в подвале мы ставим сухие трансы - маслянные дешевле. сослался на это
"4.2.74. Трансформаторные помещения и ЗРУ запрещено размещать:
- непосредственно над и под помещениями со взрывоопасными зонами любого класса;
- под помещением производств с мокрым технологическим процессом, под душевыми, уборными, ванными и т.п.;
- непосредственно над и под помещениями, в которых в пределах площади, занимаемой РУ, или помещениями с масляными силовыми трансформаторами, одновременно может находиться более 50 человек. Это требование не 
распространяется на трансформаторные помещения с трансформаторами сухими или с негорючим экологически чистым наполнением."
Получил ответ: "У нас нет 50-ти человек".
Направте на нормы, от которых у него бы мысли такие не появлялись.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #79 : 11 Жовтень 2010, 15:00:34 »
Направте на нормы, от которых у него бы мысли такие не появлялись.
Цитата: ДБН В.2.5-23~2010
2.12 ....
Розміщувати масляні трансформатори у вбудованих і прибудованих ТП, КТП, ЗРП забороняється
...
2.13 Підстанції з сухими трансформаторами дозволяється розташовувати всередині будинку або споруди в окремому приміщенні, в тому числі у підвалах та на даху.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #80 : 11 Жовтень 2010, 15:10:32 »
Хорошо, спасибо!
Я это видел. А как насчет 50-ти человек по ПУЭ.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #81 : 11 Жовтень 2010, 15:20:52 »
хорошо, отталкиваясь от ПУЭ
Цитата: ПУЭ-2009
4.2.70. ...
Дополнительные требования к сооружению встроенных и пристроенных ПС в жилых и общественных зданиях приведены в НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок».
Цитата: НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01)
2.3.3. В жилых домах, спальных корпусах различных учреждений, в школах и других учебных заведениях не допускается размещение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций (далее - ТП).
В других общественных, административных и бытовых зданиях допускается размещать встроенные и пристроенные подстанции при условиях использования сухих трансформаторов, устанавливаемых на амортизаторах.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #82 : 11 Жовтень 2010, 15:36:05 »
Еще одно большое спасибо! Хватило и ДБН 2010. Там четко в п.2.12 написано "Размещать масляные трансформаторы во встроенные и пристроенных ТП, КТП, ЗРУ запрещается."
Кстати в ДБН 2003 такого абзаца не было.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #83 : 11 Жовтень 2010, 15:47:42 »
Кстати в ДБН 2003 такого абзаца не было.
ну так ДНАОП был,
а может для ГИПа вашего специально уточнили... :)

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #84 : 12 Жовтень 2010, 10:21:19 »
Кстати по ПУЭ:
4.2.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационарные 
электрические распределительные устройства (РУ), электрические подстанции (ПС) и 
электрические распределительные пункты (РП) переменного тока напряжением выше 1 кВ,
вновь построенные и реконструируемые, кроме специальных ПС. К специальным
ПС
(передвижным, тяговым, подземным, ПС объектов гражданского назначения
и т.п.) требования настоящей главы применяют лишь в части, не противоречащей
особенностям технических требований к специальным электроустановкам.

Так что для встроенных и пристроенных ТП надо сначала использовать ДБН и лишь потом ПУЭ в той части, которая не описана в ДБН.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #85 : 12 Жовтень 2010, 10:50:41 »
Так что для встроенных и пристроенных ТП надо сначала использовать ДБН и лишь потом ПУЭ в той части, которая не описана в ДБН.
Не для всіх а лише для ТП що вбудовуються або прибудовуються до об’єктів цивільного призначення що наведений в ДБН В.2.5-23 .
(житлових будинків, зазначених у ДБН В.2.2-15, адміністративних і побутових будинків та приміщень підприємств, зазначених у СНиП 2.09.04, та громадських будинків і споруд, наведених у додатку А ДБН В.2.2-9)
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline KSENY

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 71
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #86 : 14 Жовтень 2010, 14:08:23 »
Скажите, плиз, кто знает:
как соорудить обдув старых сухих трансформаторов ТСЗ-630?
Встроенных вентиляторов для обдува у них нет.
Делать обдув только трансформатора или и помещения тоже (может для охлаждения помещения достаточно решеток)?
Какие брать вентиляторы и где их лучше установить?
Даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может стать причиной тайфуна на другом конце света...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #87 : 14 Жовтень 2010, 15:38:41 »
Вариант 1 (как по мне - самый правильный) - обратится на Хмельницкий завод и спросить у них. Их трансы, у них должны быть решения.
Вариант №2 - ваять что-то самому - то есть взять систему обдува от какого-то импортного транса и пытаться присобачить ее к ТСЗ. - не очень хорошо, ибо системы обдува весьма разные и не факт, что что-то из них подойдет к ТСЗ
И главное - не путать обдув и вентиляцию.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #88 : 14 Жовтень 2010, 16:07:20 »
Однозначно обращаться на завод, т.к. встроенные вентиляторы обдува работают от сигналов датчиков температуры в обмотках транса и если они (датчики) небыли вмонтированы,то со встроенным обдувом ничего не получиться.

Offline DLINN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • ООО СЭА Электроникс
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #89 : 14 Жовтень 2010, 17:55:54 »
Вариант №2 - ваять что-то самому - то есть взять систему обдува от какого-то импортного транса и пытаться присобачить ее к ТСЗ. - не очень хорошо, ибо системы обдува весьма разные и не факт, что что-то из них подойдет к ТСЗ
И главное - не путать обдув и вентиляцию.

датчики должны быть установлены на трансе, типа РТС, необходимо купить вентиляторы и блок управления, например MSF220 (Ziehl, Германия).
если установлены датчики РТ100 то нужно купить блок индикации температуры (например Т154)+ блок управления вентиляторами (например VRT200).
для обдува - для выбора вентиляторов необходимо знать ширину колеи, скорее всего она 670 мм.
(можно поставить вентиляторы например BARRA1800, 1800 куб.м в час)


По моему Хмельницкий вентиляторы отдельно от трансов не поставляет.
« Останнє редагування: 14 Жовтень 2010, 17:57:45 від DLINN »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: