Re: Сухие трансформаторы
« Reply #15 : 25 Листопад 2008, 20:15:26 »
andery, необходимо сделать стадию П и согласовать в местном Облэнерго

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #16 : 26 Листопад 2008, 08:32:40 »
Еще надо помнить что сухие трансформаторы имеют свой блок управления вентиляцией в зависимости от температуры нагрева. Его надо отдельно запитывать, для чего в РУ-0,4 на вводах надо незабыть поставить для этого дела автоматы.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #17 : 26 Листопад 2008, 08:52:33 »
Цитата: andery
проконсультировался с Шнайдером - сказали вроде можна так делать.
Но уверености нет. Интересно услышать Ваше мнение.
можно ставить в одном помешении.
На КС Опары мы ставили в одном помещении два сухих тр-ра по 1600 кВа (Trial) с кожухом. Никаких сетчатых ограждений нет. Проектант: ВНИПИтрасгаз. Найду фото-выложу.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #18 : 26 Листопад 2008, 09:18:45 »
Цитата: Сугор
andery, необходимо сделать стадию П и согласовать в местном Облэнерго
:D Я бы с удовольствием )
Здание во всю строится, ТУ - нету . Внутрянка - готова. Ну как всегда....
Седня прийдет представитель заказчика будем решать.

Т.е. Под магазином можна спокойно сухие трансы ставить?

Всем спасибо!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #19 : 26 Листопад 2008, 17:06:20 »
Прашу покритиковать эскизик.
Может у кого-какие замечания?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #20 : 26 Листопад 2008, 17:36:57 »
Не тесноваты ли трансформаторные камеры? Может с точки зрения обойти вокруг тр-ра и ничего (хотя я наверно сантиметров 80 сделал бы), но у меня уже был прецендент - в Киевэнерго сказали, что плохие условия охлаждения. А в такой каморке, да еще с тр-ром 1000 кВА, тепленько будет  ;). Поскольку с размерами помещения ТП особых проблем не наблюдается  :), то я бы перекомпоновал помещение, поставив оба тр-ра в одно большое помещение, с сеткой между ними (этот вариант уже был в теме "Встроенная ТП"). Помещение это наверно разместил ближе к оси F и в его наружных стенах наделал вентрешеток.
я знаю не все, а только половину

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #21 : 27 Листопад 2008, 11:49:38 »
Цитата: ZoloS9479
andery, по новым главам 4 ПУЭ:

Согласен, можно добавить требование ДНАОП 0.00-1.32-01, п. 2.3.3. В жилых домах, спальных корпусах различных учреждений, в школах и других
учебных заведениях не допускается размещение встроенных и пристроенных
трансформаторных подстанций (далее - ТП).
В других общественных, административных и бытовых зданиях допускается
размещать встроенные и пристроенные подстанции при условиях использования сухих
трансформаторов, устанавливаемых на амортизаторах.
Устройство и размещение встроенных, пристроенных или отдельно построенных
ТП должно выполняться согласно требованиям раздела 4 ПУЭ.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #22 : 27 Листопад 2008, 23:09:32 »
andery, Судя по плану, трансы стоят у наружной стены, по идее выкатывать трансы лучше на улицу и выход из РУ10кВ тоже (если это первый этаж). Если это подвал, то РУ10кВ всеравно должна находится на первом этаже с выходом на улицу, но при этом добавляется кабельнвй этаж.
Непонятна компоновка РУ10кВ, две ячейки явно маловато. И не понятно как будут подключаться трансформаторы от РУ10кВ и РУ 0,4кВ от трансов (в проекте это надо очень подробно разрисовать). Обязательно надо нарисовать направляющие для выкатки трансфотматоров, ну и еще куча мелких замецаний. На счет вентиляции, необходимо выдавать задание ОВешникам, местный обдув, по крайней мере, в киевэнерго неодобряют (срок службы транса - 30лет, а вентилятора - 3года). Все помещения, в принципе, можно разделять сетчатым ограждением - это улучшит теплоотвод от трансов и, в какойто степени, облегчит устройство общей вентиляции.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #23 : 28 Листопад 2008, 08:04:22 »
Цитата: Сугор
andery, Судя по плану, трансы стоят у наружной стены, по идее выкатывать трансы лучше на улицу и выход
Да, я бы с удоволствием сделал выход наружу - но такая штука, что к этой стене эти трансы никак не затащищ. Здание расположено не по нормам. Поэтому приходится затаскивать через одну дверь - два транса.
А вот РУ-6кВ обязательно чтоб наружу был выход? Или можно и так.
Цитата: Сугор
И не понятно как будут подключаться трансформаторы от РУ10кВ и РУ 0,4кВ от трансов (в проекте это надо очень подробно разрисовать).
Это эскиз тока.
Цитата: Сугор
На счет вентиляции, необходимо выдавать задание ОВешникам, местный обдув,
У шнайдер а каталоге по трансформаторам есть как расчитывать вентиляцию, и возможно обойтись и без вентиляторов. Или я ошибаюсь?

« Останнє редагування: 28 Листопад 2008, 09:42:38 від andery »

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #24 : 28 Листопад 2008, 08:36:30 »
andery, добавил в файловый архив пример электрической части проекта подстанции для магазина на сухих трансах. Может что интересное там найдете.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #25 : 28 Листопад 2008, 10:25:54 »
Прошу еще раз покритиковать.
Стены 250 т.к. высота 4.6м. Оборудование тож поменялось )
Вопросы:
1. Хватит ли двери 1.4м для помещений трансформаторов.
2. Хватит ли двери 0.9м для помещения РП-0.4.
3. У нас заставляют (облэнерго) поднимать пол на 0.5м от отметки земли, у Вас тоже так?
4. Ну и вопрос по вентиляции, где узнать какие тепловыделения у сухого трансформатора 1000кВА, и можно ли обойтись естественной вентиляцией и как правильно ее организовать?

Зараннее благодарен.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #26 : 28 Листопад 2008, 11:04:02 »
1. ну если тот же трансформатор, что и на прошлом чертеже, так по моему более чем
2. Да
3. В Киевэнерго мне говорили про 0,3 м для камер трансформаторов с выходом наружу, а так, по моему в ПУЭ - 0,1 м (НО НЕ РУЧАЮСЬ, а проверить некогда)
4. найти пока не смог, но сердце мне подсказывает (исходя из закона сохранения энергии  :D), что потери х.х. и к.з. и есть та база от которой надо отталкиваться при расчете тепловыделения
я знаю не все, а только половину

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #27 : 28 Листопад 2008, 11:07:23 »
Цитата: andery
1. Хватит ли двери 1.4м для помещений трансформаторов.
2. Хватит ли двери 0.9м для помещения РП-0.4.
Если брать щиты шириной 850 и глубиной 1000, то мало 0,9м
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #28 : 28 Листопад 2008, 11:37:38 »
Quote (selected)
потери х.х. и к.з. и есть

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #29 : 28 Листопад 2008, 19:57:20 »
andery, посмотри вот здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,1456.15.html, обычно я опираюсь на типовые проекты
Цитата: andery
А вот РУ-6кВ обязательно чтоб наружу был выход? Или можно и так.

Обязательно, особенно если ТП передается на баланс **энерго
А другие блоки с трансами (виды с разныж сторон) у тебя есть?
« Останнє редагування: 29 Листопад 2008, 12:21:24 від Сугор »

 