Автор Тема: Сухие трансформаторы  (Прочитано 29756 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн guz

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Ответ #120 : 16 Август 2018, 10:04:45 »
Доброго дня! Подскажите, обязательно ли соединять сухие тр-ры с шинным мостом(низкая сторона) гибкими проводниками?  Или можно посадить жестко на шинопровод? А если нужно только гибкими проводниками, то возможно ли использовать не плетеную шину, а несколько проводов впаралель?
Заранее спасибо за ответы.

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 78
  • -Receive: 1065
  • Сообщений: 4 357
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Ответ #121 : 16 Август 2018, 14:11:15 »
обязательно ли соединять сухие тр-ры с шинным мостом(низкая сторона) гибкими проводниками?
Можна і жорсткими шинами
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн WAN

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Сообщений: 112
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Ответ #122 : 16 Август 2018, 14:54:14 »
А чому в даному випадку уточнюється тип т-ра (сухий)? Це якось впливає на ошиновку?
Дуже важливо не перестати ставити питання. Цікавість не випадково дана людині.  (А.Ейнштейн)

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 325
  • -Receive: 460
  • Сообщений: 3 450
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Ответ #123 : 27 Август 2018, 14:06:53 »
guz, должна быть выполнена защита от вибраций. С этой целью и используют гибкие вставки.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Из импортных трансформаторов на территории Украины, Беларуси, Казахстана и России чаще всего применяются следующие производители:


Trihal (Schneider Electric) - неплохие трансформаторы, изготавливаются во Франции, но стоимость у них запредельная. Возможно отчасти виноват Шнайдер. Имеют сертификат сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK64, но как показывает реальная практика испытаний данных трансформаторов и 7 баллов не держит. Кстати Шнейдер в свое время планировал открыть производство данных трансов в России, не думаю, что они получатся лучше оригинала.


aTSE (BEZ Transformatory) - хорошие трансформаторы, производятся в Словакии, помоему даже есть производство в России ( могу ошибаться) по качеству и характеристикам гораздо лучше Trihal, но стоимость этих трансформаторов тоже высокая, хоть и сравнительно ниже трансформаторов Trihal. Имеют сертификаты сейсмостойкости 9 баллов.


Zucchini (Legrand) - Производятся в Италии. По стоимости стандартная линейка трансформаторов которые продаются в России дешевле, чем Trihal и aTSE, но и качество данных трансформаторов далеко от идеала. У данного производителя есть хорошие серии трансформаторов green T и HE (high efficiency), но они значительно дороже, поэтому не пользуются популярностью.


SEA - неплохие трансформаторы. Трансформаторы производятся в Италии, стоимость трансформаторов высокая, хотя несколько лет назад, трансформаторы этого производителя стоили почти в два раза дешевле. С чем связано такое подорожание неизвестно.

IMEFY - хорошие трансформаторы в соотношении цена\качество. Трансформаторы применяются на территори Украины, России, Казахстана и Беларуси, бренд не так сильно расскручен как вышеперечисленные производители, но последнее время все больше встречается на объектах нашей страны. Трансформаторы обладают очень хорошими характеристиками при относительно не высокой цене. Производятся трансформаторы в Испании, но так же имеются производственные мощности дочерних предприятий в Португалии и Италии. У нас доступны только испанские и итальянские трансформаторы. Насколько мне известно качество испанских трансформаторов выше, исходя из тонкостей производства и особенностей технологического процесса. Так же в ассортименте присутствуют дорогие линейки энергоэффективных трансформаторов, по информации с некоторых источников не имеющие аналогов в мире. Имеют сертификаты сейсмостойкости 9 баллов.


TMC (TMC Transformer) - хорошие трансформаторы. Завод находится в Италии имеет внушительные производственные мощности, так же имеются заводы в Испании, Израиле и Аргентине. Производтель поставляет обмотки и магнитопроводы для 20 предприятий по всему миру. Имеют сертификаты сейсмостойкости 9 баллов. Стоимость трансформаторов не высокая, но с недавних пор в продаже можно встретить очень много подделок, со всеми вытекающими последствиями. Если сможете приобрести настоящий итальянский трансформатор, он прослужит вам долго и за счет низких потерь съэкономит достаточно ваших средств.

Resibloc (ABB) - хорошие трансформаторы от известного бренда. Трансформаторы производятся в Германии. Стоимость трансформаторов высокая. Имеют сертификат сейсмостойкости 9 баллов.

GEAFOL (SIEMENS) - неплохие трансформаторы. Производятся в Венгрии. Имеют сертификаты MSK64 до 9 баллов. Стоимость трансформаторов такая же высокая, как и у предыдущего производителя.


TESAR (Sarel) - Трансформаторы производятся в Италии. Имеют не высокую стоимость в сравнении с конкурентами по списку, но и качество сборки стандартной линейки трансформаторов оставляет желать лучшего. Производитель производит и неплохие трансформаторы, но и ценник у данных трансформаторов перестает быть интресным.

Я постарался перечислить крупных зарубежных производителей трансформаторного оборудования, оборудование которых имеет соответствующие сертификаты, применяется на территории нашей страны и положительными образом зарекомендовало себя,исправной работой в "наших суровых  сетях", а так же при покупке которого не возникнет проблем в гарантийном, пост гарантийном и сервисном обслуживании, благо у каждого из вышеперечисленных производителей есть свои официальные представители на территории нашей страны и стран СНГ.


Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 78
  • -Receive: 1065
  • Сообщений: 4 357
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
должна быть выполнена защита от вибраций
На якій підставі ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 325
  • -Receive: 460
  • Сообщений: 3 450
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
должна быть выполнена защита от вибраций
На якій підставі ?
Зараз вже точно не скажу звідки взялась ця вимога. Років 10 тому отримали зауваження Київенерго з цього приводу, там було обгрунтування, але на що саме, я не згадаю.  :-[
Що точно можу сказати, що вимога щодо віброзахисту актуальна лише для "сухарів". Більш того, усі виробники таких трансформаторів мають спеціальні комплектні віброгасячі піставки під колеса. А ми лише додатково закладали шинні компенсатори для вводів 0,4 кВ, оскільки по 10 кВ для сухарів найбільш доцільним є кабельне підключення.
« Последнее редактирование: 14 Март 2019, 14:18:48 от Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 271
  • -Receive: 252
  • Сообщений: 2 473
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
guz, должна быть выполнена защита от вибраций. С этой целью и используют гибкие вставки.
я тоже так считаю, но обязательное выполнение этой нормы встречал только у производителей самих трансов - в технических рекомендациях по монтажу. Ниже фото установленных сухих трансов с нашего объекта. Когда-то выкладывал в архив МЕДИА все фото с этого объекта (четырехтрансформаторная подстанция с сухими трансами по 1250кВА), но по просьбе участника форума ДЮК (Дмитрий Юрьевич - давно его на форуме не видел, к сожалению), потом удалил, до окончания объекта. Если руки дойдут, то закину в архив, если это кому интересно...
« Последнее редактирование: 13 Март 2019, 17:43:13 от uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 325
  • -Receive: 460
  • Сообщений: 3 450
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
uksusXIII, Щоб картина була повною, додайте ще фото (якщо є) вібропрокладок під трансформатор.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 271
  • -Receive: 252
  • Сообщений: 2 473
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
uksusXIII, Щоб картина була повною, додайте ще фото (якщо є) вібропрокладок під трансформатор.
Добавляю!
Плюс фото присоединения кабелей с высокой стороны транса (изоляция из СПЭ) - тут вибрация гасится за счет размера дуги свободного конца кабеля. К опорной конструкции эти кабели крепили алюминиевыми скобами, если что  ;)
« Последнее редактирование: 13 Март 2019, 17:38:46 от uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 325
  • -Receive: 460
  • Сообщений: 3 450
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
uksusXIII, Приямок для 10 кВ кабелів цікаве рішеня, але ми, як правило, закладали в підлогу гнучку гофровану трубу, або просто трубу під кутом.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 325
  • -Receive: 460
  • Сообщений: 3 450
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Додам і я кілька фото, щоправда їм вже років 8.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 325
  • -Receive: 460
  • Сообщений: 3 450
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
підключення КЛ-10 кВ
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 325
  • -Receive: 460
  • Сообщений: 3 450
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
і ще шини 0,4 кВ
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн Pit

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Сообщений: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
    Эти вставки несут двойную функцию:
1. Компенсация теплового расширения;
2. Возможно и виброизоляция;

 
Имя:     Email:     Я не спамер