Автор Тема: Размещение дизельного топлива возле КТП  (Прочитано 2326 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Eugen

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, подскажите есть КТП 10 кВ возле частного дома. Можно ли в 1 м от КТП  разместить дизельный генератор 50 кВ и тару с диз топливом 1000 л. И если нет то какая охранная зона КТП и какими нормативными актами регламентируется. Заранее спасибо.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 500
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необходимо смотреть противопожарные расстояния в ДБН Б.2.2-12-2019_Планування і забудова територій. ДЭС в всепогодном кожухе имеет степень огнестойкости IIIа.

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДЭС в всепогодном кожухе имеет степень огнестойкости IIIа.
На чому грунтується така інформація? Це ж не будівля і не споруда
« Останнє редагування: 02 Листопад 2022, 22:33:19 від Muta »

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 500
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если ДЭС на фундаменте, то это уже споруда (переспрашивал у АР).

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дивіться ДБН Б.2.2-12-2019 табл. 15.3
Для виробничих споруд ІІІа ступені вогнестійкості при категорії Г та Д відстань не нормується.
Треба визначитися з тим до якої категорії відноситься бак об'ємом 1 м3

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
какая охранная зона КТП и какими нормативными актами
3 м. Правила охорони електричних мереж

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: