Автор Тема: Сухие трансформаторы  (Прочитано 27589 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 1060
  • -Receive: 554
  • Сообщений: 3 008
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Кто-то сталкивался с проектирование сухих трансформаторов?
С чего начать изучать?
Интересует нужно ли их обяхательно в отдельную комнату или можна все оборудование расположить в одной комнате?
Какие гобариты могут занимать 2х1000 кВА ?

Оффлайн Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Сообщений: 335
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Встречал (видел своими глазами) установку РУ-10, трансформатора и РУ-0,4 в одном помещении, а также видел в паре проектов...

Онлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 211
  • -Receive: 663
  • Сообщений: 7 321
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Поидее можно РУ-10 и трансформаторы ставить в одном помещении при условии, что там нет маслонаполненого оборудования, но желательно разделить сетчатыми перегородками. Точные размеры в ПУЭ

Yurgen

  • Гость
Проектировал РУ-6кВ, три сухих трансформатора на 630кВА, устанавливались в одном помещении с РП 0,4кВ, их разделяло сетчатое ограждение высотой 2,1м, трансформаторы также разделены сетчатым ограждением. Для размещения одного трансформатора достаточно площади 3,7х3,3. Габариты всего помещения 9,5х7х3,5м. При проектировании руководствовался ПУЭ.

z

  • Гость
народ, где взять типовой проект по сухим ТП с релейной защитой! и что это

z

  • Гость
по-поводу сети между тр-ром и РУ-10: я это видел на Табачке

z

  • Гость
подробные габариты и тех характеристики есть у АВВ, Shnieder

Володя

  • Гость
Я трансформаторную спроектировал, а теперь где ТУ на нее взять?

Дмитрий-75

  • Гость
Кто может подсказать, производят ли сухие трансформаторы мощностью 10-16 МВА с напряжением 35/10(6) кВ. если да, то где. Заранее благодарен. Дмитрий.
nmu.em@ua.fm

Оффлайн IgorS

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 61
  • -Receive: 47
  • Сообщений: 549
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Yurgen, ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
НАПБ В.01.056-2005/111
Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )
Инструкция
Киев 2005
9.3.6   В одном общем помещении с РУ напряжением до 1 кВ и выше допускается установка одного масляного трансформатора мощностью до 0,63 МВ.А или двух масляных трансформаторов мощностью каждый до 0,4 МВ.А, отделенных от остальной части помещения перегородкой с пределом огнестойкости EI45

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 1060
  • -Receive: 554
  • Сообщений: 3 008
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Ну в общем ситуация как всегда :)
Чертеж прилагается, проконсультировался с Шнайдером - сказали вроде можна так делать.
Но уверености нет. Интересно услышать Ваше мнение.
И еще вопрос:
можна ли чтоб над сухими трансформаторами распологался магазин?

Оффлайн Бригадир

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 146
  • -Receive: 170
  • Сообщений: 2 368
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Наши нормы расчитаны на наших производителей.

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 1060
  • -Receive: 554
  • Сообщений: 3 008
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Бригадир,
Сухие трансформаторы производят и у нас, а вот консультации приходится брать у представительств западных компаний.
Не пойму при чем тут производитель?
Можно ли сухой трансформатор любого производства (сертифицированного в Украине) распологать в том помещении которое указано на чертеже.

Зараннее благодарен.

Оффлайн Electrician

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 135
  • -Receive: 555
  • Сообщений: 2 328
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
ИМХО не вижу проблем особых с размещением транс-в. НО! нужно тщательно продумать вентиляцию помещения, поскольку сухие трансы, как правило не шибко любят перегрев. Естественно продумать устройство (конфигурацию) направляющих для выкатывания трансформаторов. Ну и получить, возможно, разрешение от пожарников и сан-эпидслужбы на размещение ТП в здании, поскольку закавыка может быть в назначении смежных помещений
я знаю не все, а только половину

Оффлайн ZoloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 300
  • -Receive: 1570
  • Сообщений: 3 450
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитировать (выделенное)
можна ли чтоб над сухими трансформаторами располагался магазин?
andery, по новым главам 4 ПУЭ:
4.2.117....В случае необходимости установки трансформаторов внутри помещений выше второго этажа или ниже уровня пола первого этажа они должны быть с негорючим экологически чистым диэлектриком или сухими в зависимости от условий окружающей среды и технологии производства. Сухие трансформаторы и трансформаторы с негорючим заполнением устанавливаются в соответствии с требованиями 4.2.74.
4.2.74. Трансформаторные помещения и ЗРУ запрещено размещать
— непосредственно над и под помещениями со взрывоопасный зонами любого класса;
— под помещением производств с мокрым технологическим процессом; под душевыми, уборными, ванными и т/п;
-- непосредственно над и под помещениями, в которых в пределах площади, занимаемой РУЭ или помещениями с масляными силовыми трансформаторами, одновременно может находиться более 50 человек.
Это требование не распространяется на трансформаторные помещения с трансформаторами сухими или с негорючим экологически чистым наполнением.

« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2008, 16:22:27 от ZoloS9479 »

 