Коллеги, кто сталкивался с выбором колодцев (типа ККС) или других для суровых климатических условий:

- глубокое сезонное промерзание грунта 3,2м
- абсолютная минимальная температура воздуха -58, максимальная +38

Может я сильно заморачиваюсь? :)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне кажется, что при сезонном промерзании грунта нет особых требований к устройству телефонных колодцев, кроме как при использовании в суровом климате необходимо перед засыпкой нанести слой гидроизоляции. Другое дело при монтаже в условиях вечной мерзлоты, для сокращения потерь теплоты при подземной прокладке сетей теплоизоляцию выполняют из пенобетона, минеральной ваты и войлока, пропитанного смолой или используют полимерные колодцы.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На всякий случай кину инфу по ККС-ам. Я там не нашел температурных условий, но вдруг понадобятся.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Gawrik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
- глубокое сезонное промерзание грунта 3,2м
- абсолютная минимальная температура воздуха -58, максимальная +38

Такой перепад температур пластик раздавит вхлам, мне кажется..
Тут либо новаторство, либо ж/б колодцы с наружной гидроизоляцией, как говорит grossel.. как теоретик представляю себе таяние снегов при +30 и потом промерзание грунта до 3,2м, и мне кажется вопрос скорее в прочности конструкции, а не в ее термоизоляционных свойствах, т.к. к примеру ВОЛС, может храниться при диапахонах температур от -40 до +50.. а вот прокладка, того же потического кабеля, должна происходить при диапазоне от -10 до +50
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса…

Offline talex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 171
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прокладываться будет как медь, так и оптика.

Понятно, что кабель прокладываться будет при нужных температурах.
Летом понятно, в земле (как в погребе), температура разнится, по сравнению с воздухом.
Вопрос зимой... промерзание на 3.2 метра :(

« Останнє редагування: 05 Червень 2015, 11:29:56 від talex »

Offline talex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 171
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Смотрел в сторону полимерных... Незнаю.
У кого опыт был установки таких? Зимой как они себя ведут при таких температурах? А то написать то может производитель -50 в описании, а на практике?