Заказчик хочет встроенные точечные светильники для всех комнат в жилом доме.
Типа вот таких http://maxus.com.ua/ru/led-svetil-niki/indoor/sdl.html (или подобные)
Взял Maxus так как есть файлы для Dialuxa.
Считаю в DailUxe для помещений с высотой 3м:
1) кухня-гостинная - 4.2х9.1 - 150Лк  получается  12 светильников 12Вт или 15 светильников 8Вт.
2) жилая комната - 4.2х4х7м - 150Лк получается  6 светильников 12Вт или 8 светильников 8Вт.
3) Прихожая-коридор 3х3м - 100Лк получается  2 светильников 12Вт или 3 светильника 8Вт.

Мучают сомнения, не много ли это? Особено в прихожой-коридоре.
Был в гостинице где в комнате 4х5м установлено 4 светодиодных светильника 5В, в ванне вобще 1 5Вт светильник.
Поспрашивал знакомых монтажников - ставят в жилие комнаты намного меньше светильников и меньшей мощности.
Заказчик тоже поспрашивал у знакомых - тоже ставят себе меньшей мощности и меньше светильников.
Может кто сталкивался, имел опыт, ставил себе или кому-то светодиодные светильники поделитесь опытом в определении оптимального количества светодиодных светильников.
Как в реальности ощущается освещенность.
Заранее благодарен за совет и обсуждение. 

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery,
Из личного опыта:
Заказал себе вместо рефлекторных ламп (R50 Е14 60 Вт) рекомендуемые по световому потоку светодиодные светильники 9 Вт (http://www.aliexpress.com/snapshot/6614661325.html?orderId=66844366249191). Комната около 14 кв.м,  6 точечных светильников. Стало ярко. Разбавил двумя рефлекторными лампами. Перед заказом сравнивал световые потоки ламп и подбирал подобное. Светодиоды, по ощущениям, дают более яркий свет. И главное обращать внимание на цветовую температуру. В заказе пришло несколько ламп (холодного белого) комната превратилась в больничную палату.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Много, в прихожей-коридоре по нормам должно быть 50 лк.
                               Нормы освещения жилых домов
   Освещаемые объекты                                       Средняя освещенность(Еср), лк не менее
1.Детские. (на полу, Г-0.0).                                                                     200
2.Жилые комнаты, кухни. (на полу, Г-0.0)                                           150
3.Общедомовые помещения: помещения консьержа. (на полу, Г-0.0).   150
4.Коридоры, ванные, уборные. (на полу, Г-0.0).                               50
5.Общедомовые помещения: вестибюли. (на полу, Г-0.0).                            30
6.Общедомовые помещения: поэтажные коридоры и лифтовые холлы, лестницы и лестничные площадки. (на полу, Г-0.0).                                                                       20
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline MAXUS International Corp

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Международная корпорация MAXUS International Corporation
    • Awards
MAXUS рекомендуем 200лк освещённости для интерьеров.

Важно понимать, низкая освещённость влияет на качество вашего зрения.

100Вт лампа накаливания на 10м2 выдаёт 55лк средней освещённости.

Ещё один важный момент это равномерность освещения.

Один мощный светильник это хорошо, светит ярко и отсутствует равномерность.

Два (и более) светильника выгодней по равномерности и освещённости.

200лк это уютная, комфортная, яркая освещённость для домашнего интерьера.

http://maxus.com.ua/ru/led-svetil-niki-b2c/sdl-2.html

http://maxus.com.ua/ru/led-svetil-niki-b2c/sdl-mini.html

Оптимальное количество точечных светодиодных светильников на м2

SDL 4Вт  -   8-12м2    -  9шт  -  Еср-185лк     равномерность - 0.52              (0.7-1 это идеал)
SDL 4Вт  -  13-17м2  -  12шт  -  Еср-180лк   равномерность - 0.50
SDL 4Вт  -  18-22м2  -   16шт  -  Еср-190лк  равномерность - 0.50

SDL 6Вт  -  8-12м2    -  6шт  -  Еср-185лк     равномерность - 0.53
SDL 6Вт  -  13-17м2  -  9шт  -  Еср-200лк     равномерность - 0.50
SDL 6Вт  -  18-22м2  -  12шт  -  Еср-205лк   равномерность - 0.50

SDL 8Вт  -  8-12м2    -  6шт  -  Еср-230лк     равномерность - 0.52
SDL 8Вт  -  13-17м2  -  9шт  -  Еср-245лк     равномерность - 0.50
SDL 8Вт  -  18-22м2  -  12шт  - Еср-255лк   равномерность - 0.50

SDL 12Вт  -  8-12м2    -  4шт  -  Еср-210лк   равномерность - 0.51
SDL 12Вт  -  13-17м2  -  6шт  -  Еср-225лк   равномерность - 0.50
SDL 12Вт  -  18-22м2  -  9 шт  - Еср-260лк  равномерность - 0.50

http://maxus.com.ua/ru/led-svetil-niki-b2c/sdl-2.html

http://maxus.com.ua/ru/led-svetil-niki-b2c/sdl-mini.html





Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Важно понимать, низкая освещённость влияет на качество вашего зрения.
все зависит от категории зрительных работ. В данном случае речь идет о жилье. Общее освещение не должно быть ярким, яркий свет также утомляет зрение. все вопросы решаются при помощи местного освещения: торшеры, настольные лампы и т.д. Зачем освещать всю комнату при чтении книги если можно ограничится торшером у кресла. Если я правильно помню, то количество света обратно пропорционально квадрату расстояния до источника света
MAXUS International Corp, а что это у ваших светильников такой низкий косинус? аж 0,4. О какой экономии может идти речь при таких значениях? Возможно для квартиры это и не будет играть особой роли из-за небольшого количества и отсутствия учета реактивной мощности, а в местах где светильников много и есть учет?..
« Останнє редагування: 05 Листопад 2015, 17:41:25 від Сугор »

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
offtop:
такой низкий косинус? аж 0,4. О какой экономии может идти речь при таких значениях? Возможно для квартиры это и не будет играть особой роли из-за небольшого количества и отсутствия учета реактивной мощности, а в местах где светильников много и есть учет?..
а якщо розглядати питання комплексно, то який результат це дасть для об"єднаної енергосистеми? Завантаження мереж і генерації реактивом.   J)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
MAXUS International Corp, а что это у ваших светильников такой низкий косинус? аж 0,4.
У сдл-мини 0.5!
Поддерживаю вопрос!

Offline MAXUS International Corp

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Международная корпорация MAXUS International Corporation
    • Awards
Для плательщиков "активной электроэнергии" то есть простые потребитель электроэнергии, а это квартиры, частные дома
вопрос "реактивной электроэнергии" не актуален им всё равно.

Для крупных предприятий, гостиниц, торговых центров те кто платит "за реактивную энергии" и имеют компенсаторы реактивной мощности вопрос не первостепенной важности.

О мощности, Power Factor и вообще...
http://maxus.com.ua/ru/blog/articles/about-power-in-general/



Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
MAXUS International Corp, У вас ссылки на сайте постоянно меняются и указаная вами ранее ссылки уже не открываются
http://maxus.com.ua/ru/led-svetil-niki-b2c/sdl-mini.html


Для крупных предприятий, гостиниц, торговых центров те кто платит "за реактивную энергии" и имеют компенсаторы реактивной мощности вопрос не первостепенной важности.

Т.е. к цене светильников нужно еще и прибавлять цену установки компенсации реактивной мощности. :)

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
О мощности, Power Factor и вообще...
http://maxus.com.ua/ru/blog/articles/about-power-in-general/
Quote (selected)
Так же емкостной нагрузкой являются и драйверы питания светодиодов в светодиодных лампах.

Прикинул СД лампы общей активной мощностью 100кВт с косинусом 0,4 дадут 230квар емкостной нагрузки. И что с этой мощностью делать?

Галка

  • Гість
Светодиодные источники белого света (на данном этапе развития) имеют не очень полезный для человеческого глаза спектр с мах. полосой в области примерно 470нм (синий цвет), что вызывает повышение активности но угнетает выработку мелатонина и сбивает суточные ритмы человека, т.е в ванной, туалете, прихожей, на кухне- ради бога, а вот в спальне и детской  - лучше не надо ставить. Кроме того cos f менее 0,9 - это плохо т.к. такой СД светильник с драйвером низкого качества будет являться источником вредных гармоник в сети и влиять на ЭМС обстановку, т.е. возможны нарушения работы телевизоров, ПК и т.д.

 