Автор Тема: Заземление и молниезащита в котельной  (Прочитано 5169 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

bmsnk

  • Гість
Хотел бы проконсультироваться по одному вопросу, не дающему мне покоя в последнее время. Попробую сформулировать.
Схема уравнивания потенциалов котельной соединена с заземлителем молниезащиты. Требуется ли ставить перемычку между шиной N и PE в щите АВР, если туда введен PEN-проводник, или PEN проводник использовать, как N ?
Помоему лучше их разнести, но что-то я сильно сомневаюсь.  :(

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не совсем понятен вопрос. Если к щиту подходит кабель с РЕN, а в щите он разделяется на РЕ и N, то конешно шину N надо соединять с РЕ, иначе откуда рабочий ноль возьмется? А если не разделяется, то использовать РЕ шину (которая не изолирована) как PEN.

bmsnk

  • Гість
Попробую еще раз.  ;)
Схема выравнивания потенциалов подключена к заземлителю молниезащты.
Надо ли к этой схеме подключить PE, который мы можем получить из PEN, поставив пермычку между шинами PE и N в щите АВР, или нет?

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23-2003:
Quote (selected)
12.28 На вводі в будинок (споруду) повинна бути виконана основна система зрівню-вання потенціалів, шляхом з'єднання між собою насчунних провідних частин (див. додаток Н):
а) РЕ- або PEN-провідники мережі живлення;
б) заземлюючий провідник, приєднаний до заземлювача природного або штучного заземлен-ня (за наявності заземлювача);
в) заземлюючий провідник функціонального (робочого) заземлення за його наявності, якщо відсутні обмеження на приєднання кола функціонального заземлення до заземлюючого при-строю захисного заземлення;
г) металеві труби комунікацій, що входять у будинок чи споруду (труби гарячого і холодного водопостачання, опалення, газопостачання тощо);
д) металеві частини централізованих систем вентиляції і кондиціонування (за наявності деце-нтралізованих систем вентиляції і кондиціонування металеві повітроводи слід приєднувати до шини РЕ щитів живлення вентиляторів і кондиціонерів).
е) металеві частини каркаса будинку чи споруди;
ж) заземлюючі пристрої системи блискавкозахисту другої і третьої категорій;
з) металеві оболонки телекомунікаційних кабелів.

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
яке ж це буде зрівнювання потенціалів, якщо шину РЕ не заземлити...
звичайно потрібно

bmsnk

  • Гість
А можно тоже самое по-русски? А то я не въехал ))

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
12.28 На вводе в здание (сооружение) должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов, путем соединения между собой следующих токопроводящих частей:
а) РЕ- или PEN-проводники сети питания;
...
ж) заземляющие устройства системы молниезащиты второй и третьей категорий;

bmsnk

  • Гість
Спасибо! А то я долго ломал голову ставить или нет эту переычку. Теперь все ясно.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: