Автор Тема: Обговорення ДБН В.2.5-77:2014 Котельні  (Прочитано 3362 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пропоную розпочати обговорення ДБН В.2.5-77:2014 Котельні. http://www.minregion.gov.ua/attachments/files/bydivnitstvo/texnichne-regulyuvannya/normuvannja/2014/DBN%20V.2.5-77_2014%20Kotelni.pdf
Цікавить що Ви думаєте про пункт 16.22 та інші йому подібні пункти

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Читаем ДБН В.2.5-56:2014 "1.6 Приміщення вбудованих, прибудованих та дахових котельних установок на рідкому, твердому та комбінованому паливі (Вимога не поширюється на котельні та котельні відділення енергетичних підприємств, що проектуються за ДБН В.2.5-77)" А за яким же документом мають проєктуватись вбудовані, прибудовані та дахові котельні?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я знайшов телефон для котельні http://board.lutsk.ua/uploads/monthly_04_2014/post-25753-0-43881700-1398883953.jpg Підскажіть будь-ласка де можна ще знайти радіоприймач в виконанні для вибухонебезпечної зони 2 категорії ІІA групи Т1
« Останнє редагування: 09 Червень 2016, 11:46:42 від il85 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
де можна ще знайти радіоприймач в виконанні для вибухонебезпечної зони 2 категорії ІІA групи Т1
ДБН В.2.5-77:2014
16.22. "яке працює при перервах у роботі котелень"
Хто буде слухати брехунці в перервах роботи котельні , там в цей час не буде обслуговуючого персоналу і радіоприймачі будуть відключенні .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
де можна ще знайти радіоприймач в виконанні для вибухонебезпечної зони 2 категорії ІІA групи Т1
А зачем радиоприемник в котельной?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
там в цей час не буде обслуговуючого персоналу і радіоприймачі будуть відключенні
Не факт. Забыли выключить, например.
Как по мне, зачем вообще слушать радио в рабочее время?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 161
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вибачайте за Offtop просто дістав цей не добитий ДБН.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте всем.
Так как с пунктами 16.21 и 16.22 ?

Согласно пункта 16.21 предохранитель (автомат) взрзщ. светильников должен быть вне котельной.
А запитан он должен быть откуда? Значит и вводной щит (с АВР-ом и учетом) должен быть снаружи?
Что если котельная существующая с существующими щитами?

А по 16.22 - Пульты к сигнализации загазованности и пожарной сигнализации не бывают взрывозащищенными. Значит они должны так же выноситься наружу? Как это сделать если котельная отдельностоящая?
И неужели все ставят охранную сигнализацию во взрывозащищенном исполнении?


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А по 16.22 - Пульты к сигнализации загазованности и пожарной сигнализации не бывают взрывозащищенными. Значит они должны так же выноситься наружу? Как это сделать если котельная отдельностоящая?
И неужели все ставят охранную сигнализацию во взрывозащищенном исполнении?
Найти место вне здания котельной. Если котельная только строится, потребовать хоть тамбурок сделать и поставить туда ППК. В конце концов выносить за пределы нужно не только ППК.
Охранка ничем не отличается от других постоянно работающих систем. Обвешивали все двери, окна и решетки СМК, остальные датчики ставили снаружи.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, а охранку во взрывозащищенном исполнении как сделать?

И ещё. Разве все (хотя бы тут на форуме) так делают котельные - с выносом пультов в пристраиваемом тамбуре?
Честно говоря не видел таких котельных.
Тем более чаще всего котельные существующие и реконструируются...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И ещё. Разве все (хотя бы тут на форуме) так делают котельные - с выносом пультов в пристраиваемом тамбуре?
Честно говоря не видел таких котельных.
Редко встречаются котельные, состоящие из одного помещения. Обычно есть еще какие-то. Но и такое случается.
Котельные обслуживают какие-то здания, значит, это здание поблизости и там есть помещения, в которых можно поставить пульт. Тогда снаружи нужно пристраивать только БИЗ. Ставим в герметичный бокс, лучше с каким-нибудь терморегулирующим элементом, но есть опыт и без такого комфорта. И тянем кабель от БИЗа в здание, где ставится ППК.
 
rga, а охранку во взрывозащищенном исполнении как сделать?
СМК, вроде, не требуют защиты. Кроме того, их можно врезать в проемы или ставить снаружи помещений. Делали несколько раз, но котельные были встроенными.
Опять же, можно вспомнить добрые старые времена и блокировать окна и двери проводом на пролом.
« Останнє редагування: 20 Липень 2018, 09:59:15 від rga »

 