Уровень МЗ
« : 22 Квітень 2015, 15:43:59 »
Добрый день, уважаемые форумчане.
Вопрос такой:
Определяем уровень молниезащиты для отдельно стоящего общественного здания высотой 83 м.
Согласно п. 13 ДСТУ независимо от N молниезащиту следует предусматривать по ІІІ- уровню.
На крыше здания -газовая котельная. Согласно «Рекомендації з проектування дахових вбудованих і прибудованих котельних установок та встановлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі» - защиту газовой котельной следует предусматривать по II -му уровню защиты.
По какому уровню следует предусматривать молниезащиту всего здания?

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Уровень МЗ
« Reply #1 : 22 Квітень 2015, 16:20:53 »
Для дома берем ІІІ - ий уровень, для котельни - ІІ.

Offline ss

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • Мир- это роскошь, доступная только сильным
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Уровень МЗ
« Reply #2 : 22 Квітень 2015, 16:54:44 »
Спасибо за ответ, так я и думал. Делаю сейчас РП по стадии П. И вот предыдущие проектанты определили, что здание нужно защищать по ІІ-му уровню.

 